Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

13.10.2008 в 21:47:56

sergey_sav написал : Тут что, речь идёт о квартире большой протяжённости?

У меня квартира общей площадью 73 м2. В среднем по 3 розетки в комнате. В коридоре 4, в кухне 2. Некоторыми не пользуюсь годами. Это разумно, к каждой розетке свою линию с автоматом? Всё же квартира а не электролаборатория:) .

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.10.2008 в 00:30:31

Перец написал : А то что Вы советуете, всё равно что блинами стены оклеивать.

Если это попытка пошутить, то юмора не понял... :(

Это разумно, к каждой розетке свою линию с автоматом? Всё же квартира а не электролаборатория

Не разумно. И этого не предлагалось. Было предложено на линию розеток ставить АВ 16А и применять кабель 3*2,5, чего вполне достаточно. А вот 3*4, это уже явное излишество, даже для квартиры> общей площадью 73 м2

Посчитайте потери для самой длинной линии при токе 16А для разных сечений, прикиньте экономический "эффект", если найдёте. А переживание за плотность тока и нагрев излишни.
имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

14.10.2008 в 01:17:59

Перец написал : У меня квартира общей площадью 73 м2

Перец написал : Это разумно, к каждой розетке свою линию с автоматом? Всё же квартира а не электролаборатория

К каждой розетке отбельный автомат? Мы не в Германии, где такое по проекту. Приведу свой пример (потом со схемой выложу для критики); а) Шкаф учёта

  1. УЗО 40А, 30 мА
  2. Автомат вводной, С25, e-next б) Щиток силовой
  3. Щиток осветительный (в дальнейшем планируется включить через UPS или "МАП Энергия(ю)") автомат С16
  4. Линия питания кондиционеров (которых пока нет), сила, наружные блоки (управление от умного дома) автомат С16
  5. Розетка прихожей, розетки балкона, автомат С16
  6. Розетка стиральной машины, автомат С16
  7. Розетки комнат, автомат С16
  8. Розетки кухонных приборов, ПММ, автомат С16
  9. Розетка электроплиты, автомат С20
  10. Проточный электроводонагреватель, 5 кВт в ванной, автомат С20 в) Щиток осветительный
  11. Розетки компьютера, аппаратура связи, автомат С10
  12. Вентиляция комнат, питание внутренних блоков кондиционеров, автомат С2 (возможно будет С3 или С6)
  13. Освещение комнат, автомат С3
  14. Освещение кладовой, туалета, ванной, кухни, автомат С3 Возможна дальнейшая модернизация, возможно переключение на три фазы (если энергосбыт даст доп. мощность), а то и так, при текущих 5 кВт установленная мощность 22 кВт.....
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.10.2008 в 02:41:52

давайте все же подведём черту :) квартира 3-х комнатная. потолки планируются из гипсокартона. все соединительные коробки хочу расположить на потолке в коридоре над дверными проёмами. думаю если все соединения сделать качественно, не будет нужны кадый год "сносить" потолок и искать неисправность; в крайнем случае пострадает потолок только в коридоре. "потребителей" разделил на группы:

  • зал + лождия (3 розетки) //некоторорые розетки будут двойные
  • спальня + балкон (3)
  • детская (3)
  • кухня (4) //некоторорые розетки будут двойные
  • ванная, с/у (1 розетка + бойлер и машинка)
  • коридор (3) * пока в проекте отдельные линии на сигнализацию, кондиционер и холодильник (вопрос сейчас не в этом) автоматы на 16А. провод ВВГ 3х2.5. данный провод подвожу в коробку, а затем уже к каждой розетке тяну отельный провод (3х2.5). РАЦИОНАЛЬНО? НАДЁЖНО?
0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.10.2008 в 08:39:55

Нормально, но я рекомендую, если Вы приобрели провод 3*2,5, подвести к коробкам два таких провода от щитка и одноцветные жилы запараллелить.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.10.2008 в 08:43:07

2Маугли7111 Автор рядовой гражданин с трёхкомнатной квартирой, со всеми вытекающими... . Ваш вариант возможно, лучше отвечает Вашим запросам, условиям и средствам.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.10.2008 в 09:07:23

sergey_sav написал : Посчитайте потери для самой длинной линии при токе 16А для разных сечений, прикиньте экономический "эффект", если найдёте. А переживание за плотность тока и нагрев излишни.
имхо

Для длины 20 м при проводе 2,5 мм2 и токе 16 А падение около 4,5 вольт. Уже будет заметно пригасание света при включении такой нагрузки. Удорожание небольшое, зато полное спокойствие за провода. Я про это уже писал.

sergey_sav написал : И этого не предлагалось

Извините за невнимательность.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.10.2008 в 09:13:14

Перец написал : я рекомендую, если Вы приобрели провод 3*2,5, подвести к коробкам два таких провода от щитка и одноцветные жилы запараллелить.

Абсолютно не нужно. Сечние 2,5 мм2 под защитой В16-С16 - уже с хорошим запасом.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.10.2008 в 10:15:32

провод я ещё не покупал

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.10.2008 в 10:46:15

Kamikaze написал : Абсолютно не нужно. Сечние 2,5 мм2 под защитой В16-С16 - уже с хорошим запасом.

А я вот в кухню, где предполагаю установить второй щиток, подведу именно такой, 4 мм2 Там будет стиральная машина, микроволновка, вытяжка, электрочайник, светильники. Для себя 10 метров такого кабеля не жалко.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.10.2008 в 11:16:15

Перец написал : А я вот в кухню, где предполагаю установить второй щиток, подведу именно такой, 4 мм2

В этом случае вполне нормальное решение. И это ни одно и тоже с рассматриваемым выше вопросом.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу