04.11.2012 в 01:23:57
n-p-n написал : Да, в общем-то, никому, кроме каких-нибудь аудиофильских усилителей
Вроде ещё какие-то котлы отопительные и подобное оборудование с насосами долго не живёт, если синус не чистый. Краем уха слышал от горемык, у кого отопительные котлы наворачивались при запитке оных от блоков БП с псевдосинусом типа меандра или даже трапеции.
04.11.2012 в 01:30:59
nachavilo написал : Резистор-то подбирался,потому работал пуск вполне...А про секунду не знал,спасибо.
Там весь смысл в том, чтобы убрать резкий скачок тока в момент включения а также растянуть немного сильный динамический удар в системе якорь-редуктор-диск. Кстати, у макитки сразу и не поймёшь, что ПП стоит. Только если включить одновременно две штуки с ПП и без оного. Тогда заметно. Ну кроме моргания лампочек или даже рывка корпуса торцовки. А у ИСа и на слух вполне заметно . Но макитовский блочок меньше по размеру, поэтому и способен меньше рассеивать мощи в переходный момент. У ИСа корпус заметно массивнее, отлит из алюм.сплава - поэтому и задержку и мощу можно сделать побольше.
04.11.2012 в 01:40:51
n-p-n написал : для индуктивной нагрузки (асинхронники), действительно симисторный регулятор малопригоден.
Для асинхронников нужен кардинальный блочок :yu - инвертор. Там есть и плавный пуск и реверс, и вообще защиты разные, и регулировка частоты от 5 до 400 Гц с одновременным регулированием/стабилизацией крутящего момента и напруги на обмотках, это кроме основной функции - подачи на движок 3 полноценных фаз из одной сетевой ( имеется ввиду инвертор 1-в-3 ) Афигенная штуковина - у мну есть такая на 0.4 кВт. Хочу как-нить приобресть такой же на 1.5 квт. А то есть пара движков свободных - их можно и нужно воткнуть на станок фрезерный или токарный взамен коллекторного моторчега. Там куда правильнее по алгоритму работы именно асинхронник. А на монтажке или торцовке асинхронник впринципе не особо нужен - режим работы повторно-кратковременный.
04.11.2012 в 09:16:38
chico63 написал : какие-то котлы отопительные и подобное оборудование с насосами
если там асинхронные моторы, то я про это и говорю. А нагревательному элементу, конечно, это фиолетово. Хоть постоянным током его питай.
04.11.2012 в 15:37:40
n-p-n написал : для индуктивной нагрузки (асинхронники), действительно симисторный регулятор малопригоден. А для коллекторных моторов — вполне. И для ёмкостной нагрузки (с некоторыми дополнениями в схеме) Потому и применяется везде.
А коллекторный двигатель разве не индуктивная нагрузка? Не зря ведь люди потом маются - RC цепочки подбирают.
04.11.2012 в 16:34:15
Пейсман написал : А коллекторный двигатель разве не индуктивная нагрузка?
в очень слабой степени. Основная составляющая коллекторного двигателя, как нагрузки — активная. Если сравнить с асинхронником, то просто активной нагрузкой можно считать!
04.11.2012 в 18:34:36
n-p-n, эт Вы загнули слишком резко.
04.11.2012 в 18:44:04
snowdog, в момент пуска индуктивный характер заметней, в процессе работы не слишком ;)
04.11.2012 в 18:59:23
n-p-n написал : Основная составляющая коллекторного двигателя, как нагрузки — активная.
сопротивление у 2 кВт-ного коллекторного движка примерно 2-3 Ома якорь и примерно столько-же статор. посчитайте сами,какой ток он должен потреблять,если по Вашему мнению является активной нагрузкой......
n-p-n написал : Если сравнить с асинхронником, то просто активной нагрузкой можно считать!
реально-нет принципиальной разницы между коллекторным и асинхронным двигателем в плане нагрузки.
04.11.2012 в 20:42:02
snowdog написал : у 2 кВт-ного коллекторного движка примерно 2-3 Ома
это сопротивление потерь в проводах. Неужели вы думаете, что двигатель только потери преодолевает? А полезная механическая работа?
snowdog написал : нет принципиальной разницы между коллекторным и асинхронным двигателем в плане нагрузки
ошибаетесь. Никто никогда не станет использовать для управления асинхронным мотором фазовый регулятор на симисторе. На самом деле я спорить не буду, это просто те предельно упрощённые представления, которые я вынес из когда-то прочитанного.
04.11.2012 в 21:29:37
n-p-n написал : Никто никогда не станет использовать для управления асинхронным мотором фазовый регулятор на симисторе.
потому что в асинхронном двигателе ротор короткозамкнутый и обороты зависят от колл-ва полюсов и сетевой частоты. в коллекторном другая зависимость..... но ссуть,как говорится,не в этом.
n-p-n, любая катушка имеет реактивное сопротивление в разы большее активного,тем более имея сердечник в виде пакета железа. по сему говорить о активной нагрузке.... не разумно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу