Valeryko написал :

  • так бесполезно и это- пока не будет проекта от организации, имеющей соответствующую лицензию, никакой инспектор Вам ничего не подпишет...

Есть проект и есть организация с лизензией . Но меня интересуют вопросы по технике дела , а не по организации.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.10.2008 в 22:27:47

aFk29 написал : Есть проект и есть организация с лизензией . Но меня интересуют вопросы по технике дела , а не по организации.

-тогда если это фрагмент схемы из проекта , в котором инспектор нашел несоответствие...что Вы дали в первом посте...

  • как в нем "волшебным образом" 4-жильный кабель превращается ..в 5- жильный...да и металлорукав...сомнительно что-то...
  • а связи с проектировщиками нет?
0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

17.10.2008 в 23:05:51

aFk29, в вашей последней схеме:

  • уберите ПВ3 1х25, идущий к ЩР,
  • ПВ3 1х25 из ЩУ ведите прямо к ЗУ,
  • шину РЕ в ЩУ обзовите не РЕ, а ГЗШ.

Либо ведите 4х10 от ЩУ и ПВ3 1х25 от ЗУ до ЩР, в ЩР ставьте РЕ шину и делите на этой шине пришедший PEN на N и PE. Пожалуй, это будет лучше.

И подумайте: у вас трасса 90 метров (!) и автомат С50. Не надо ли заменить ВВГнг 4х10 (~200 руб./м) на АВВГнг 4х35 (~100 руб./м) для экономии и уменьшения потери напряжения?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

18.10.2008 в 00:42:24

evgenygrig написал : подумайте: у вас трасса 90 метров (!) и автомат С50. Не надо ли заменить ВВГнг 4х10 (~200 руб./м) на АВВГнг 4х35 (~100 руб./м) для экономии и уменьшения потери напряжения?

  • я бы бросил бронированный алюминий без металлорукава 5х16мм2, до 200 метров от ТП падением при номинальном токе обычно проектировщики пренебрегают...
  • с остальным полностью согласен...
  • а вообще странный какой-то проект...
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

18.10.2008 в 11:37:27

aFk29 написал : предусматривается проектом для защиты АФУ

"1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности)."

У вас получается FE, а не PE.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

18.10.2008 в 11:41:05

evgenygrig написал : у вас трасса 90 метров (!) и автомат С50

Токоограничение автоматом С32.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

18.10.2008 в 11:50:53

aFk29

С учётом того, что заземление рабочее, шину заземления следует установить именно в помещении аппаратной.

В идеале следовало бы проложить от заземлителя (или даже от двух заземлителей) два независимых проводника FE и PE. Необходимость этого должны определить проектировщики с учётом требований производителей защищаемой аппаратуры.

P.S. Здание без молниезащиты - бардак.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

18.10.2008 в 12:00:41

aFk29 написал : меня интересуют вопросы по технике дела

Ориентируйтесь на вариант инспектора за вычетом непонятной перемычки и с заменой кабеля на четырёхжильный. Также стоит добавит ограничители перенапряжений в оба щита.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.10.2008 в 15:56:21

Всем большое спасибо за советы , особенно evgenygrig и ВТБ .