Буду благодарен за любые советы и рассуждения .

Из щитовой (ГРЩ) здания берем 4-ех жильный (PEN и L) до ЩУ , далее 5-и (PE , N , L) шину PE заземляем от проектируемого заземления . Далее ЩР , правильно ли ставить в нем перемычку в между шинами PE и N. Прилагаю однолинейную схему. Сразу хочу оговориться , я автоматчик и в силовой электрике новичок , поэтому рад любому совету .

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

15.10.2008 в 14:56:16

aFk29 написал : Из щитовой (ГРЩ) здания берем 4-ех жильный (PEN и L) до ЩУ

На схеме значится ВВГнг 5*10.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

15.10.2008 в 14:57:50

aFk29 написал : правильно ли ставить в нем перемычку в между шинами PE и N

Ниже точки разделения соединяться не должны нигде.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2008 в 14:59:57

PEN-проводник заводится на шину РЕ, туда же повторное заземление, с нее перемычка на шину N (или счетчик). См. также: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=716917&postcount=23

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.10.2008 в 17:58:44

Значит моя схема верна ? Перемычка с PE на N и на нее же повторное заземление.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.10.2008 в 18:01:43

ВТБ! написал : Цитата:Сообщение от aFk29 Из щитовой (ГРЩ) здания берем 4-ех жильный (PEN и L) до ЩУ

На схеме значится ВВГнг 5*10.

Просто забыл поставить тт , на кабеле от ГРЩ до ЩР (заизолировать 5-ю жилу)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.10.2008 в 18:20:19

aFk29 написал : Значит моя схема верна ?

Не верна. Деление PEN на РЕ и N должно производиться до коммутационных аапаратов и до счётчика. То есть на Вашем чертеже на вводе в ЩУ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

15.10.2008 в 19:07:43

aFk29 написал : Просто забыл поставить тт , на кабеле от ГРЩ до ЩР (заизолировать 5-ю жилу)

А Вам это надо? Используйте 5-ю жилу по назначению, как обычно, в качестве РЕ.

Система ТN-S

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.10.2008 в 00:03:27

Перец написал : А Вам это надо? Используйте 5-ю жилу по назначению, как обычно, в качестве РЕ.

Система ТN-S

Заказчик требует TNC-S

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.10.2008 в 00:09:40

aFk29 написал : Заказчик требует TNC-S

А вы пытались заказчику объяснить, что TN-S много надежнее? Или он про существование чистой пятипроводки и не знает, а только знает, что TN-C-S лучше, а лучше чего - не знает?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

16.10.2008 в 07:05:04

Перец написал : ТN-S

У автора встроенная КТП?

0

Следование моим советам вредит кошельку