Аватар пользователя
Perestroyka

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 208

21.02.2006 в 21:10:03

Друзья, а можно ли Металлопластик в стяжку...замуровать. Для подводки теплой и холодной воды необходимо спрятать трубы, в стяжке бы было в самый раз, а как себя трубы поведут в стяжке, расширение тепловое и прочее.... Как быть???

0
Аватар пользователя
Emperor

Местный

Регистрация: 28.01.2006

Минск

Сообщений: 463

21.02.2006 в 22:16:06

Можно, но говорят лучше обернуть их тонким вспененым полиэтиленом чтоб стяжку не сломали.

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

22.02.2006 в 07:04:35

Найдите в инете два документа - "СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб." и СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб и почитайте для начала

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

22.02.2006 в 09:52:40

2Perestroyka
Можно,только наденьте на него гофру или энергофлекс,и участок замурованный лучше без соединений прямиком гнать.

0
Аватар пользователя
AVGu

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 186

22.02.2006 в 11:47:58

2Perestroyka можно. На все трубы одеть теплоизоляцию с толщиной стенки не менее 6 мм а лучше более толстую. Изоляция 6-ти мм на гвс слабовато, чувствуется что стяжка/стена прогревается. Теплоизоляция скомпенсирует все расширения. Присоединяюсь к ДОКЕ, лучше одним куском или на пресс-фитингах.

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 704

26.02.2006 в 10:06:01

А можно ли в этом случае использовать горячую воду для обогрева пола кафильной плитки? Положить теплоизоляцию и потом змейкой положить металлопластик. Вынашиваю эту идею для ремонта кухни. От гребенки пустить в пол и потом уже на кухню в кран с горячей водой. При каждом открывании воды в кухне, вода проходит под полом в кухне обогревает пол и потом используется по назначению. Очень горячая вода на кухне ведь не нужна и стало быть ее небольшое охлождение ничем не помешает. Полы будут холодные только во время отключения горячей воды, а это только летом. Какие трудности могут возникнуть при этом? Читал такой вариант для обогрева пола в ванной комнате.

0
Аватар пользователя
_k0t_

Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

26.02.2006 в 23:05:18

Zubr56 написал : При каждом открывании воды в кухне, вода проходит под полом в кухне обогревает пол и потом используется по назначению. Очень горячая вода на кухне ведь не нужна и стало быть ее небольшое охлождение ничем не помешает.

Только что бы пол успел прогреться открывайте за двое суток. Как раз успеет.

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

27.02.2006 в 05:32:20

2Zubr56

Полы будут холодные только во время отключения горячей воды а это только летом. Какие трудности могут возникнуть при этом?

У вас не будет постоянной циркуляции воды в трубах для возмещения теплопотерь ностиеля . Поэтому горячая вода в трубах под плиткой при закрытом водоразборе отдаст свое тепло и на этом все закончится :) Или вы будете держать кран горячей воды на кухне постоянно открытым ?

Читал такой вариант для обогрева пола в ванной комнате

скорее всего было подключение в стояк ГВС

0
Аватар пользователя
romku

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 165

01.03.2006 в 16:10:43

Заклабывал трубы в стяжку без всяких доп. теплоизоляций, как раз для обогрева пола от стояка ГВС. Год как работает. Последовательность была такая: теплоизолятор фольгоизол ( саомклейка) - МП труба - сетка (присверливал к полу, чтобы прижимала трубу) - стяжка

0
Аватар пользователя
Zubr56

Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 704

02.03.2006 в 14:59:09

romku Для отвода от стояка ГВС нужен ведь тогда еще один отвод что-то вроде подключения полотенцесушителя? И тогда все понятно, полы постоянно подогреваются при пользовании водой в вашем стояке. В отсутствие его и была идея использовать отвод горячей воды на кухню. При замене труб так и сделаю, а пока закатаю МП в стяжку и подключу. Посмотрим что будет.
А какой слой стяжки и каким материалом (цементная).

0
Аватар пользователя
romku

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 165

03.03.2006 в 09:46:03

Я делал толщину примерно 5 см, может чуть меньше. Использовал пескобетон БИРСС ( по моему так называется). Если надо фото, могу прислать. С отводом идея плохая. Действительно придется постоянно держать вкл. горячую воду. Остывает пол быстро, а нагревается медленно.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

03.03.2006 в 11:40:08

2Zubr56

Может уже ответили, но все же - при такой реализации вы летом вешаться будете от избыточной жары на кухне. Ну и прогреваться будет медленно. Вообще советую повременить с идеей использования проточной воды из стояка - сейчас ломанут цены или еще чего придумают - не напасетесь денег эту воду оплачивать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.