Aleks12
Aleks12
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Даугавпилс

Сообщений: 32

18.10.2008 в 20:59:11

Ситуация такая- в панельке 467 серии со щитка на кватриру идут два провода от двух пробок. Выкручивая любую из этих пробок все приборы во всей квартире выключаются. Если выкрутить только нижнюю пробку то в розетках тестер показывает наличие потенциала в обоих гнёздах розетки. В этой ситуации между любым гнездом и водопроводной трубой -240 в. Выкручивая верхнюю пробку-потенциала нет нигде.
Что-то не могу представить такую схему. Может кто воображением побогаче, помогите, в чем дело то там? :help

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

18.10.2008 в 21:06:26

Элементарно. раньше--была система 127\220 вольт,оба проода были фазные.,потому и пробки на обоих проводах ставили

Теперь же--как у всех фаза и ноль. Пробка на нуле--грубое нарушение ПУЭ Необходимо заменить на 2 полюсный сдвоенный автомат

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

18.10.2008 в 21:06:26

Только сейчас обратил внимание на город автора-Даугавпилс.

Это полностью подтверждает наличие системы 127\220.

В Прибалтике ей ок 80% домов оборудовано.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

18.10.2008 в 21:07:49

Так должно и быть, именно поэтому независимые размыкатели в N проводнике запрещены ПУЭ, меняйте эти древние пробки на один ДВУХполюсный автомат.

0
Aleks12
Aleks12
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Даугавпилс

Сообщений: 32

18.10.2008 в 21:12:08

Да вроде не 80% процентов. Этож проекты московские и по всей росси таких куча. В старой части риги такое распространено точно, а в Даугавпилсе не встречал до этого.
Ну а если так-почему же фаза светит на обоих контактах ? Цепь какая?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

18.10.2008 в 21:17:05

Вы лучше проверьте заодно все выключатели освещения в квартире--вдруг какой из них рвет 0.

Иначе вам не исключены неприятные сюрпризы.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

18.10.2008 в 21:20:11

Из потолка торчит три провода. Разведите их в стороны и касайтесь индикатором при ОТКЛЮЧЕННОМ выключателе.
Если на одном светится ,а на 2 х-нет, то дело обстоит очень серьезно.

0
Aleks12
Aleks12
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Даугавпилс

Сообщений: 32

18.10.2008 в 21:27:12

Ой, воспользовался поиском и узнал что я не первый такой удивлённый. Выключатели то всеравно менять, просто я не подумал что фаза на нуле появляется через включенные в сеть нагрузки. А я думал что 127/220 это гдето далеко и не у нас :). Спапсибо за ответы-жить стало легче!

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

18.10.2008 в 21:30:54

Варианты: 1.Замените нулевую пробку перемычкой, а на фазу поставьте нормальный автомат. 2.Поставьте УЗО и автомат в фазную цепь.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

18.10.2008 в 21:56:18

Маугли7111 написал : Варианты: 1.Замените нулевую пробку перемычкой, а на фазу поставьте нормальный автомат. 2.Поставьте УЗО и автомат в фазную цепь.

3) Двухполюсный автомат...

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

18.10.2008 в 23:20:44

2.Поставьте УЗО и автомат в фазную цепь.

УЗО ставящихся только в фазную сеть небывает и быть неможет...УЗО минимум может быть двухполюсным

0