18.10.2008 в 20:59:11
Ситуация такая- в панельке 467 серии со щитка на кватриру идут два провода от двух пробок. Выкручивая любую из этих пробок все приборы во всей квартире выключаются. Если выкрутить только нижнюю пробку то в розетках тестер показывает наличие потенциала в обоих гнёздах розетки. В этой ситуации между любым гнездом и водопроводной трубой -240 в.
Выкручивая верхнюю пробку-потенциала нет нигде.
Что-то не могу представить такую схему. Может кто воображением побогаче, помогите, в чем дело то там? :help
18.10.2008 в 21:06:26
Элементарно. раньше--была система 127\220 вольт,оба проода были фазные.,потому и пробки на обоих проводах ставили
Теперь же--как у всех фаза и ноль. Пробка на нуле--грубое нарушение ПУЭ Необходимо заменить на 2 полюсный сдвоенный автомат
18.10.2008 в 21:06:26
Только сейчас обратил внимание на город автора-Даугавпилс.
Это полностью подтверждает наличие системы 127\220.
В Прибалтике ей ок 80% домов оборудовано.
18.10.2008 в 21:07:49
Так должно и быть, именно поэтому независимые размыкатели в N проводнике запрещены ПУЭ, меняйте эти древние пробки на один ДВУХполюсный автомат.
18.10.2008 в 21:12:08
Да вроде не 80% процентов. Этож проекты московские и по всей росси таких куча. В старой части риги такое распространено точно, а в Даугавпилсе не встречал до этого.
Ну а если так-почему же фаза светит на обоих контактах
? Цепь какая?
18.10.2008 в 21:17:05
Вы лучше проверьте заодно все выключатели освещения в квартире--вдруг какой из них рвет 0.
Иначе вам не исключены неприятные сюрпризы.
18.10.2008 в 21:20:11
Из потолка торчит три провода. Разведите их в стороны и касайтесь индикатором при ОТКЛЮЧЕННОМ выключателе.
Если на одном светится ,а на 2 х-нет, то дело обстоит очень серьезно.
18.10.2008 в 21:27:12
Ой, воспользовался поиском и узнал что я не первый такой удивлённый. Выключатели то всеравно менять, просто я не подумал что фаза на нуле появляется через включенные в сеть нагрузки. А я думал что 127/220 это гдето далеко и не у нас :). Спапсибо за ответы-жить стало легче!
18.10.2008 в 21:30:54
Варианты: 1.Замените нулевую пробку перемычкой, а на фазу поставьте нормальный автомат. 2.Поставьте УЗО и автомат в фазную цепь.
18.10.2008 в 21:56:18
Маугли7111 написал : Варианты: 1.Замените нулевую пробку перемычкой, а на фазу поставьте нормальный автомат. 2.Поставьте УЗО и автомат в фазную цепь.
3) Двухполюсный автомат...
18.10.2008 в 23:20:44
2.Поставьте УЗО и автомат в фазную цепь.
УЗО ставящихся только в фазную сеть небывает и быть неможет...УЗО минимум может быть двухполюсным
18.10.2008 в 23:54:52
petrkirov написал : УЗО ставящихся только в фазную сеть небывает и быть неможет...УЗО минимум может быть двухполюсным
Имелось ввиду обычное УЗО с стандартной схемой включения и однополюсный автомат в фазной цепи
19.10.2008 в 23:42:16
3*220 в 467 серии не встречал никогда. Сам живу в этой серии