r155
r155
Резидент

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

20.10.2008 в 14:54:39

Чего нашел :) И потолка и стен - и все согласования... :) Стало быть за деньги можно :) http://www.su155.ru/ru/service/project/project/

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

20.10.2008 в 17:03:25

Ничего подобного - я общался с руководителем проектного электротехнического отдела СУ-155:

  • штрабить горизонтально запрещено;
  • штрабить межпанельные швы запрещено;
  • штрабить перекрытия сверху (в зоне сжатия плиты) запрещено. Укладывать проводку только в стяжку;
  • в перекрытиях использовать имеющиеся пустотные каналы плит. В крайнем случае штрабить только снизу (в зоне растяжения плиты), вдоль плиты, не затрагивая арматуру.
  • при вертикальном штраблении стен спасает оговорка в проекте: "штрабление выполнять параллельно арматуре в защитном слое бетона", который в зданиях СУ-155 составляет ~30 мм. Соответственно указывается глубина штрабления 20 мм.
0
r155
r155
Резидент

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

20.10.2008 в 17:22:01

evgenygrig написал : я общался с руководителем проектного электротехнического отдела СУ-155

Вы сэкономили мне время, хотя, с учетом нашей безалаберности я не очень удивлюсь и штробам в потолке (с последующим согласованием без упоминания оных), но в белую на сайте очень уж удивило. Хотя, возможно, кому-то пригодится порядок цен на работы...

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

20.10.2008 в 17:40:07

r155 написал : но в белую на сайте очень уж удивило

Не забывайте, что Интернет как забор. Можно написать что угодно.

0
r155
r155
Резидент

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

20.10.2008 в 17:54:41

Перец написал : Можно написать что угодно.

Это так :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу