В квартире проводка освещения проходит в стяжке соседей сверху (в их "полу") Когда то соседи делали ремонт и оборвали сей провод. Сигнализировав им об этом они произвели скрутку. Спустя Н-ое время свет периодически стал помаргивать, а потом и вовсе погас (в часте квартиры, соответственно после этого "разрыва")

Замерив напряжение в обесточенном участке обнаружил что там порядка 80 В. Каковы могут быть причины наличия такого потенциала ? Я так понимаю либо проводники разорванные друг от друга находятся на приближенном расстоянии или через какой либо тонкий изолирующий слой, что и служит возникновением потенциала

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

29.10.2008 в 18:24:48

Загляни в тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64542

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

29.10.2008 в 19:02:51

Заглянул. Ни слова о моей проблеме.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.10.2008 в 19:12:09

1) Просто наводки 2) Порвался нулевой проводник, фаза осталась, мерием напряжение на фазе относительно оборваного нуля... тут показания мультиметра могут быть от 0 до 220 В, все зависит от длины участка и сопротивления изоляции.

0
skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

29.10.2008 в 20:36:28

ALARMus написал : Замерив напряжение в обесточенном участке обнаружил что там порядка 80 В.

Не очень понятно как "измерялось напряжение на обесточенном участке" между чем и чем? в патроне негорящих лампочек? Или между необорваным штатным нулем(землей) и одним из проводов необорванного участка? Ламочки были вкручены? Выключатели включены/отключены? Опишите более подробно... Включите выключатели без ламп и измерьте не напряжение, а ток(переменный) так-же как измеряли U (на всякий случай поставьте на тестере максимум или через предохранитель!). Если ток покажет практически 0 (или единицы миллиампер), то это действительно наводки... Если больше, то скорее всего Ваша версия о контакте - причем ток должен исчезать при выключении выключателей. Или еще аналогичный вариант (более безопасный для тестера) - вкрутите лампочки (желательно не очень мощные 25Вт), включите все выключатели имеющие отношение к оборванному участку и измерьте напряжение на лампочке (это не так просто можно в клемнике ламп, или если где то лампы подключены впараллель, то одну выкрутите и меряйте в патроне). Если будет хоть какое-то напряжение (хотя бы несколько вольт), то это однозначно Ваша версия о плохом контакте - оно должно исчезать при выключении выключателей . Если будет ноль, то опять же это наводки.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

01.11.2008 в 13:25:16

skw написал : Не очень понятно как "измерялось напряжение на обесточенном участке" между чем и чем

Там отвдено под одну розетку (между туалетом и ванной) от верхнго света. В этой розетке и замерял - т.е. в отсеченном отрезке.

Да, маленькое дополнение. Пробуя в очередной раз врубить свет (в отсеченном участке) заметил что лампочка зажглась, если можно так назвать едва заметное свечение тускло-красного цвета еле различимого в темноте. Не на долго - секунды и погасла. Последующие включения уже не давали такого эффекта.

Электрики из жэка протянули висячий через всю квартиру кабель соединяющий распаечную коробку где есть электричество (из нее же уходят провода в потолок к тому участку который ныне отрублен - они просто сейчас там висят) с одним из выключателей того участка где нет света.

Так что экспирементировать есть с чем. :)

0
skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

01.11.2008 в 13:39:00

Ну тогда вставьте в розетку небольшую нагрузку (5...25Вт) - например переносную лампу, и сделайте замер снова.
Смысл в том, что домашние наводки имеют ничтожную мощность, а плохое соединение обычно имеет мощность существенно больше. Когда мы эти провода нагружаем на нагрузку - наводка из-за своей слабости "исчезнет" (не сможет поддержать напряжение), а плохое соединение обычно себя проявит - т.е. напряжение до нуля при подключении нагрузки не упадет. Хотя странно как отвод в розетку делался от верхнего света. Она(розетка) работает(ла) только при включении света? Если "да", то проводя опыт включите выключатели, если нет то по барабану.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

01.11.2008 в 13:49:56

skw написал : Хотя странно как отвод в розетку делался от верхнего света. Она(розетка) работает(ла) только при включении света?

Нет конечно. Независимо от включения света. Параллельно. Раньше даже в квартирах такие стояли (и сейчас продаются) комплект 2-3 выключателя и розетка. (Обычно используется для фенов или в случае когда нужна розетка при отключенном автомате идущим ко всем стандартным розеткам - при проведнии каких-то работ)

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

01.11.2008 в 14:34:02

Опять выключатель рвет ноль!

0
skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

01.11.2008 в 14:35:04

Понял. Тогда мерьте с небольшой нагрузкой. Почти 100% у Вас действительно плохое(окислевшееся, подбитое) соединение... Наводки с 80В почти невероятны в квартире, если соседи не содержат цех.

0
skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

01.11.2008 в 14:36:01

azus6 написал : Опять выключатель рвет ноль!

Да и пусть рвет, что Вы к выключателю пристали и всех пугаете. Уже тема про это была...

0