31.10.2008 в 13:31:11

Нужно сделать освещение вокруг дома (светильники на доме). Общая мощность - 100 Вт. Провод придется прокладывать по фронтону крыши. Подойдет для этой цели ПВС или обязательно ВВГ или еще что-то. Вроде как ПВС не для таких целей, но его температурные хар-ки подходят, да и дергать/смыкать его никто не будет еще и мощность маленькая. ВВГ - минимально - 2х1,5, тут же такой не надо...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

31.10.2008 в 13:49:41

Alexkdr написал : тут же такой не надо

Конечно не надо - надо 3*1.5. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

31.10.2008 в 14:36:46

ПВС боиться солнечного света --он для скрытой проводки.

Кстати, по поводу 100 ватт--что за светильники-люминесцентные? В холодное время года необходим подогрев светильников, иначе лампы не зажгутся

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

31.10.2008 в 14:50:18

azus6 написал : иначе лампы не зажгутся

:a
странно, при -20С даже голимый китай стартовал, правда на рабочий режым выходил минуты 2:yu

0
Alexkdr
Alexkdr
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 54

31.10.2008 в 15:32:15

azus6 написал :

Спасибо. Солнечного света под фронтоном не будет, прямого во всяком случае. В коттеджном городке у нас все уличные фонари люминисцентные. Горят уже 3 года в людой мороз...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

31.10.2008 в 15:50:46

azus6 написал : ПВС боиться солнечного света --он для скрытой проводки.

Ой... что сейчас будет...

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

31.10.2008 в 16:14:22

Да ладно, azus6 описался... Всё равно для улицы только ВВГ.

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

31.10.2008 в 18:10:05

Alexkdr написал : Подойдет для этой цели ПВС

Alexkdr написал : Вроде как ПВС не для таких целей,

вы сами на свой вопрос ответили! ПВС не для этих целей. Ну само собой положить вы можете что захотите - хазяин барин. :)

Alexkdr написал : ВВГ - минимально - 2х1,5, тут же такой не надо.

По правилам минимум на освещение, именно 1,5 и надо!

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

31.10.2008 в 19:28:21

аматор1 написал : странно, при -20С даже голимый китай стартовал

+1 Китайские светильники с ЭПРА. Два года на улице ( под навесом ), без ТО и замены ламп - Полёт нормальный! Тоже удивляюсь..

По сабжу. На улице - только моножила. Это очень серьёзно. Я ложу в таких случаях ВВГ или NYM. И в гофре. Удобнее крепить и красивее. 3*1,5 естественно.

0