skw
skw
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

01.11.2008 в 12:44:52

ВТБ! написал : Вам предстоит выбор между ТТ

и браунингом... Шутка - для снятия "напряжения" :-)

А вообще иногда прикольно читать ТТ, PE, NC... В большинстве случаев спрашивают и читают люди для которых эти коды(а не сама электрика) темный лес(в том числе и для меня), отсюда просьба мастерам - там где это не нужно(а таких тем бывает много), изъясняйтесь проще - это же не форум электриков.
PS Это не к ВТБ. Тут все правильно - есть ссылка на схему - есть ее кодовое обозначение.

0
Fermer
Fermer
Новичок

Регистрация: 30.10.2008

Волжский

Сообщений: 31

01.11.2008 в 20:05:10

Спасибо за советы всем вам,мужики Но хотелось бы поконкретнее: имеется в по заземлениям в наличии 3-х метровый уголок 40 забитый в грунт подле вводного щита к которому медной шиной РЭС присоединил ноль-и все.Склад представляет собой 150 кв.м каркас из профиля 100+100 обшитый плоским шифером и заглубленный на 1 м.Посредине стоят колонны из угла 90 заглубленные еще на 1.5 м в грунт . А ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - МОЖНО ЛИ К КАРКАСУ СКЛАДА ПОДКЛЮЧИТЬ 3_Й ПРОВОД КОТОРЫЙ С ПОЛОСКОЙ В КАБЕЛЕ ПВС 3+2.5 КОТОРЫМ ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧАТЬ НАРУЖНИЕ РОЗЕТКИ 220в КОТОРЫЕ БУДУТ СТОЯТЬ НА НАРУЖНЕЙ СТЕНЕ СКЛАДА ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ???

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

01.11.2008 в 20:46:40

У вас есть большое строение со стальным несущим каркасом, который заглублен в землю? Тогда сверлите дырку D8 мм в подходящем месте, зачищаете вокруг металл до блеска, смазываете место контакта чем-то вроде солидола. Конец медного провода сечением 10 кв.мм, оформленный в кольцо, прижимаете болтом М8 с гайкой, широкой шайбой и гровер-шайбой. Провод этот тянете к своему вводному щиту, ставите там подходящую латунную шинку заземления. И уже к ней подключаете жилы заземления отходящих линий.

Кстати, туда же можете и ваш уголок прицепить :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.11.2008 в 20:56:08

2Fermer Во-первых, "в топку" ПВС, особенно для наружных розеток!

Далее, давайте по порядку от главного щитка (ВРУ или ГРЩ). При применении TN-C-S, а ориентироваться нужно на нее, вводной ноль
Какое сечение и материал проводов ввода с ВЛ в Ваш щит?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.11.2008 в 21:15:55

evgenygrig написал : Кстати, туда же можете и ваш уголок прицепить

Даже нужно ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

01.11.2008 в 21:22:29

Fermer написал : В КАБЕЛЕ ПВС 3+2.5 КОТОРЫМ ПЛАНИРУЮ ДЕЛАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧАТЬ НАРУЖНИЕ РОЗЕТКИ 220в КОТОРЫЕ БУДУТ СТОЯТЬ НА НАРУЖНЕЙ СТЕНЕ

Жесть просто..

Kamikaze написал : Во-первых, "в топку" ПВС, особенно для наружных розеток!

+100500
В топку конечно не надо.. Удлиннителей понаделайте, хорошие получатся..

Fermer написал : 3-х метровый уголок 40 забитый в грунт подле вводного щита к которому медной шиной РЭС присоединил ноль-и все

Сколько проводов приходит в ваш щит с воздушки? И поподробнее, что за медная шина и что точно к ней присоединено? И откуда ваша ясность и уверенность с нулём. (Лучше фото)

0
Fermer
Fermer
Новичок

Регистрация: 30.10.2008

Волжский

Сообщений: 31

01.11.2008 в 22:31:58

Dale написал : Сколько проводов приходит в ваш щит с воздушки? И поподробнее, что за медная шина и что точно к ней присоединено? И откуда ваша ясность и уверенность с нулём. (Лучше фото)

Ладно .давайте по порядку 1.с воздушки приходят 4 провода около 15-18 мм в диаметре в жесткой пластиковой изоляции (СИБ или СИВ...) 3шт из них заведены в щит и подключены к автомату а №4 с помощью гильзы с болтом м12 прикручен к корпусу щитка

  1. с другой стороны щита болтом м10 прикручена медная плетенка (как на массе в старых а/м) длиной 1 м и плетенка в свою очередь 2-мя болтами м8 соединена с 3-х метровым уголком вбитым в грунт
  2. изнутри щита приварена вертикальная планка с вваренными гайками м4 и винтами в них К этой планке электрики .которые тащили воздушку сказали подсоединять нулевой провод от всех однофазных и трехфазных потребителей Также эти парни на дин-рейку поставили 2 шт 3-х фазных автомата на 16 и 20 А и соединили их с главным автоматом. В настоящее время все потребители подключены следующим образом: 1-й провод из 3-х жильного ПВС подключаю к одной из фаз в автоматах а другие 2шт скручиваю и подсоединяю к планке под винт. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОСТУПАЮ .
0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.11.2008 в 22:46:03

неправильно, даже если забить на то, что ПВС без гильзы под винт низзя счётчик есть вообще?
Поставьте в щито неизолированную ОТДЕЛЬНУЮ шинку для PE соедините её с уголком-заземлителем,и изолированную для N (тоже запитать от уголка). ж/з провод заводите на шинку PE

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.11.2008 в 00:09:28

Fermer написал : (СИБ или СИВ...)

СИП (см. пост 8 Хэлпа...)

Fermer написал : №4 с помощью гильзы с болтом м12 прикручен к корпусу щитка

  1. с другой стороны щита болтом м10 прикручена медная плетенка (как на массе в старых а/м) длиной 1 м и плетенка в свою очередь 2-мя болтами м8 соединена с 3-х метровым уголком вбитым в грунт

Т.о. у Вас устроено нечто, что можно назвать "хочу быть TN-C-S" (см. пост 23 Хэлпа). Сейчас необходимо вместо соединения PEN-проводника, заземляющего проводника и нулей отходящих линий через железо щитка, вероятно хлипкое и подверженное коррозии, установить нормальные шины для РЕ и N. Металлоконструкции (каркас) строения д.б. соединен с шиной РЕ шитка (см. пост 41 Хэлпа).

Fermer написал : В настоящее время все потребители подключены следующим образом: 1-й провод из 3-х жильного ПВС подключаю к одной из фаз в автоматах а другие 2шт скручиваю и подсоединяю к планке под винт. ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОСТУПАЮ .

Нет! PE и N должно подключать под разные зажимы, и вообще-то на разные шины (см. п.2.5 поста 71 Хэлпа).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу