Fermer написал :
(СИБ или СИВ...)
СИП (см. пост 8 Хэлпа...)
Fermer написал :
№4 с помощью гильзы с болтом м12 прикручен к корпусу щитка
- с другой стороны щита болтом м10 прикручена медная плетенка (как на массе в старых а/м) длиной 1 м и плетенка в свою очередь 2-мя болтами м8 соединена с 3-х метровым уголком вбитым в грунт
Т.о. у Вас устроено нечто, что можно назвать "хочу быть TN-C-S" (см. пост 23 Хэлпа).
Сейчас необходимо вместо соединения PEN-проводника, заземляющего проводника и нулей отходящих линий через железо щитка, вероятно хлипкое и подверженное коррозии, установить нормальные шины для РЕ и N.
Металлоконструкции (каркас) строения д.б. соединен с шиной РЕ шитка (см. пост 41 Хэлпа).
Fermer написал :
В настоящее время все потребители подключены следующим образом: 1-й провод из 3-х жильного ПВС подключаю к одной из фаз в автоматах а другие 2шт скручиваю и подсоединяю к планке под винт.
ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ПОСТУПАЮ .
Нет! PE и N должно подключать под разные зажимы, и вообще-то на разные шины (см. п.2.5 поста 71 Хэлпа).