Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

31.10.2008 в 22:09:19

Имеется лестничный щиток, счетчик уже стоит, оговорена мощность на квартриу - 14 квт, 3 фазы, 25А автомат должен ставить хозяин (главный инженер так сказал) Это нормальный подход? Или это обязанность управляющей компании тратить деньги?

Такой еще вопрос - а если я туда не 25А, а 40 хочу поставить? имею право?

И что туда все таки лучше ставить - автомат или сразу диф?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

31.10.2008 в 22:34:21

Skomorokh написал : оговорена мощность на квартриу - 14 квт, 3 фазы, 25А

Skomorokh написал : акой еще вопрос - а если я туда не 25А, а 40 хочу поставить? имею право?

Тогда нужно устройство, отсекающее линию, если мощность превысит 14 кВт по всем фазам суммарно.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

31.10.2008 в 22:39:39

Skomorokh написал : Это нормальный подход? Или это обязанность управляющей компании тратить деньги?

Нормально или нет - не скажу. Но это хорошо с той точки зрения, что можно сразу поставить качественный автомат.

Skomorokh написал : Такой еще вопрос - а если я туда не 25А, а 40 хочу поставить? имею право?

А зачем?

Skomorokh написал : И что туда все таки лучше ставить - автомат или сразу диф?

Лучше автомат. А дифы и узо - после деления на освещение и силу. И на каждую фазу.

0
Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

31.10.2008 в 22:47:24

Dale написал : А зачем?

ну что бы по одной какой-то фазе больше мощности снять? :))

Маугли7111 написал : Тогда нужно устройство, отсекающее линию, если мощность превысит 14 кВт по всем фазам суммарно.

а то что за устройство? и такое практикуют?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

31.10.2008 в 23:04:48

Skomorokh написал : а то что за устройство? и такое практикуют?

У нас энергонадзор практикует. Пломбирует вместе со счётчиком в одном шкафу учёта.

0
Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

31.10.2008 в 23:10:10

Маугли7111 написал : У нас энергонадзор практикует. Пломбирует вместе со счётчиком в одном шкафу учёта.

а не помните, как называется, выглядит?..

Москвичи, а у вас есть такое в практике?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

31.10.2008 в 23:47:27

Skomorokh написал : а не помните, как называется, выглядит?..

Нет, не помню. Известно только одно, что ставят их как правило владельцам частных домов тех районов, где перегружены ТП.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

01.11.2008 в 09:08:19

Skomorokh написал : а не помните, как называется, выглядит?..

Называется - реле тока. Разновидностей у них много. Но этот вариант ещё жестче чем автомат, потому, что тепловой задержки не имеет - выключает сразу, без размышлений..

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4096

01.11.2008 в 09:35:42

Skomorokh написал : Москвичи, а у вас есть такое в практике?

аналогично мощность на квартриу 14 квт, 3 фазы

в этажном щитке стоит автомат 40А потом счетчик меркурий УЗО 63А 100ма

Skomorokh написал : 25А автомат должен ставить хозяин (главный инженер так сказал)

мне тоже так сказали но это на входе в квартирном щитке, этажный щиток опечатан управляющей компанией

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

01.11.2008 в 10:26:15

Skomorokh написал : как называется, выглядит?

В ближнем зарубежье это выглядит как приличных размеров стальной бокс с контактором, защитными автоматами и блоком управления внутри. Я от такого еле отбился - шантажировали в ТУ прописать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.11.2008 в 13:21:25

При монтаже должны поставить дифф., а вы должны получить акт разграничения с управляющей компанией