помогите пожалуста! столкнулся с таким вопросом, когда думал о кровле... Как правельно сделать армирование кровли гаража, длиной 6 метров, шириной-4метра под заливку бетоном?
Тогда зачем арматура? Арматура нужна в бетоне, а не в воздухе.
Так надо:
1,
2,
3и7 (бетон с защитными зазорами 2-3см, между сетками 15см),
5,
4,
8 (стяжка),
6 (подложка+слой с обсыпкой).
Михалыч, про бетон с защитными зазорами 2-3см, между сетками 15см не совсем понятно.
Где оставлять зазор 2-3 см? Два слоя делать сеткой через 15 см?
Я после последней стяжки хотел плитку положить, чтобы на крышу гаража (он пристроен к дому) можно было выход из дома сделать. Как в этом случае гидроизоляцию сделать?
2GenaCh Плита армируется ,как правило, двумя сетками. Нижняя- несущая, верхняя- распределительная. Сетки должны быть утоплены в бетон не менее 2-3см. Это называется защитный слой. Расстояние между сетками, точнее сказать толщина перекрытия выбирается из расчета. Соответственно, что останется, то и есть расстояние между сетками.
Ваша конструкция имеет право на жизнь, но диаметр арматуры нужно посчитать. На самом деле должен использоваться профлист, специально предназначенный для перекрытий. У него в волнах впрессованы анкеры и к ним привязывается арматура. Но эта фигня довольно дорогая. Делают её в Челябинске и ещё где-то, не помню...
GenaCh написал :
на крышу гаража (он пристроен к дому) можно было выход из дома сделать.
Сходу не готов сказать. Такой конструкции никогда не делал. Но приблизительно так-
п 8. Стяжку делим пополам, в нижний слой сетку, между слоями гидроизоляцию- Изоспн Д (например), а сверху второго слоя плитку.
Ну вобщем, я могу уточнить об изготовлении такой кровли. Самому интересно стало...