Аватар пользователя
025

Местный

Регистрация: 26.05.2007

Самара

Сообщений: 43

03.11.2008 в 07:58:42

Суть проблемы такова. Есть видеодомофон к нему подключенны 2 вызывные видеопанели и два электромеханических замка Cisa.
Растояние от домофона да самой дальней панели 40 метров, проблем с видео и аудио сигналом никаких все видно и слышно хорошо, проблема с питанием замков. Сами блоки питания планировал поставить в подвале (так провода в дом заведены), при подаче напряжения до замка питание доходит с большими потерями, тестера небыло проверить, но судя по тому как загарается лампочка автомобильная, доходит вольт 8. Замку не хватает Домофонщики говорят надо по проводам пускать 220 а блок питания ставить на улице рядом с замком. Есть еще какой нибудь вариант ? Провода сечением 0,75. Провод уже замурован в бетон, блоки питания на улице негде ставить, остаётся только ставить Б.П. мошнее какие ? Кстати в будущем от них же планировал запитать камеры

0
Аватар пользователя
D_Andy

Местный

Регистрация: 28.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

03.11.2008 в 12:40:40

Сечение кабеля мало.

  1. Определиться с падением напряжения и использовать бп с соответствующим напряжением (12 + U падения).
  2. Вариант домофонщиков.
0
Аватар пользователя
В_Мастер

Местный

Регистрация: 14.11.2007

Москва

Сообщений: 23

04.11.2008 в 18:30:40

Проверьте,было ли на входе 12 вольт,для 50 метров потери очень большие..... CISA любит питаться переменкой 18 вольт(есть питерские :блок БП 1А-2 либо БП 3А(открываешь и резистором повышаешь до 12 на замке)) либо тверские ББП делаешь тоже самое

0
Аватар пользователя
025

Местный

Регистрация: 26.05.2007

Самара

Сообщений: 43

04.11.2008 в 18:57:56

Сегодня взял тестер и новый импульсный блок питания 5 ампер и от 3 до 15 вольт. Замеряю на старом Б.П. (1 ампер) 11,95 вольта на блоке, 11,95 на конце провода через 50 метров Поставил новый Б.П. 11,6 на блоке 11,6 на проводе, с новым блоком питания замок раза с третьего пятого открывается. Ставил на 15 вольт таже история. Потом нашел старый советский зарядник для автомобильных аккумуляторов, зацепил за провода замок стал открываться 9 из 10 раз. Замок пробывал открывать и через реле домофона, и просто замыкая провода, разницы нет.
Есть тут спецы домофонщики ??? Может выкинуть CISA ? кстати на нем написано 1,3 А то есть Б.П. 1А мало ??? Тестором я не дружу но вроде кое как разобрался как мерить амперы на проводах с 5 амперного блока показывало 1,68 А может это я и не то мерил. . .

0
Аватар пользователя
В_Мастер

Местный

Регистрация: 14.11.2007

Москва

Сообщений: 23

04.11.2008 в 20:48:28

внутри замка CISA есть регулировка срабатывания взводной чеки (синий экцентрик под отвертку в месте подключения проводов)его на максимум..........проблема одинакова для двух замков?.Какой БП используете?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

04.11.2008 в 21:10:30

марка замка, домофона?

0
Аватар пользователя
В_Мастер

Местный

Регистрация: 14.11.2007

Москва

Сообщений: 23

04.11.2008 в 22:04:59

025 написал : и два электромеханических замка Cisa.

марка домофона не имеет значение так как

025 написал : просто замыкая провода, разницы нет.

управление замком происходит либо реле панели или сухие контакты домофона

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.11.2008 в 22:23:25

D_Andy написал : Сечение кабеля мало.

+1 Электромеханическому замку хоть CISA, ISEО или иному нужен импульс от источника 12В с током не менее 1-1,5А. Коль нет возможности перенести БП к воротам и заменить кабель питания, то поднимайте напряжение источника, чтобы получить на электромагните защёлки необходимый импульс. А подобрать необходимую величину автору поможет закон Ома. Более тут мудрить нечего. ИМХО.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

05.11.2008 в 11:23:04

025 написал : кстати на нем написано 1,3 А то есть Б.П. 1А мало ???

У Вас скорей всего получается "подсадка" напряжения не только из-за сопротивления проводов, но и из-за ограничения выходного тока самим БП. Поставьте БП на больший ток. Обеспечте схемным решением на концах проводов у замка постоянное подключение электролитического конденсатора 1000-2000 мкФ. Он будет заряжен и при замыкании контактов реле подключаться к обмотке замка и давать необходимый импульс тока. Я представляю, что реле возле замка. Схемы домофона не знаю.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.11.2008 в 12:09:45

2025
Есть интересный девайс: блок управления замком от видеодомофона. К примеру Пилот-М (или Пилот - 9) Ставиться прямо в замок Cisa, питается (точнее заряжается) от вызывной панели (БП ненужен). Даёт ипмульс тока достатчный для открытия замка. Время зарятки - еденицы секунд.

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

05.11.2008 в 15:27:34

2Smily В журнале Радио недавно такие схемы приводились.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.11.2008 в 19:36:36

Перец написал : В журнале Радио недавно такие схемы приводились.

Ну если есть время и навык.... А если нет, то такие изделия под разными названиями, выпускает как отечественная так и китайская промышленность. Причём, встречал вызывную видео панель (китайскую), на 3 квартиры, у которой такой блок был уже встроен. Т.е выход на замок давал не "сухой контакт", а сразу ипмульс тока на открытие замка.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу