03.11.2008 в 07:58:42
Суть проблемы такова. Есть видеодомофон к нему подключенны 2 вызывные видеопанели и два электромеханических замка Cisa.
Растояние от домофона да самой дальней панели 40 метров, проблем с видео и аудио сигналом никаких все видно и слышно хорошо, проблема с питанием замков. Сами блоки питания планировал поставить в подвале (так провода в дом заведены), при подаче напряжения до замка питание доходит с большими потерями, тестера небыло проверить, но судя по тому как загарается лампочка автомобильная, доходит вольт 8. Замку не хватает Домофонщики говорят надо по проводам пускать 220 а блок питания ставить на улице рядом с замком. Есть еще какой нибудь вариант ? Провода сечением 0,75. Провод уже замурован в бетон, блоки питания на улице негде ставить, остаётся только ставить Б.П. мошнее какие ? Кстати в будущем от них же планировал запитать камеры
03.11.2008 в 12:40:40
Сечение кабеля мало.
04.11.2008 в 18:30:40
Проверьте,было ли на входе 12 вольт,для 50 метров потери очень большие..... CISA любит питаться переменкой 18 вольт(есть питерские :блок БП 1А-2 либо БП 3А(открываешь и резистором повышаешь до 12 на замке)) либо тверские ББП делаешь тоже самое
04.11.2008 в 18:57:56
Сегодня взял тестер и новый импульсный блок питания 5 ампер и от 3 до 15 вольт.
Замеряю на старом Б.П. (1 ампер) 11,95 вольта на блоке, 11,95 на конце провода через 50 метров
Поставил новый Б.П. 11,6 на блоке 11,6 на проводе, с новым блоком питания замок раза с третьего пятого открывается. Ставил на 15 вольт таже история. Потом нашел старый советский зарядник для автомобильных аккумуляторов, зацепил за провода замок стал открываться 9 из 10 раз. Замок пробывал открывать и через реле домофона, и просто замыкая провода, разницы нет.
Есть тут спецы домофонщики ??? Может выкинуть CISA ? кстати на нем написано 1,3 А то есть Б.П. 1А мало ??? Тестором я не дружу но вроде кое как разобрался как мерить амперы на проводах с 5 амперного блока показывало 1,68 А может это я и не то мерил. . .
04.11.2008 в 20:48:28
внутри замка CISA есть регулировка срабатывания взводной чеки (синий экцентрик под отвертку в месте подключения проводов)его на максимум..........проблема одинакова для двух замков?.Какой БП используете?
04.11.2008 в 21:10:30
марка замка, домофона?
04.11.2008 в 22:04:59
025 написал : и два электромеханических замка Cisa.
марка домофона не имеет значение так как
025 написал : просто замыкая провода, разницы нет.
управление замком происходит либо реле панели или сухие контакты домофона
04.11.2008 в 22:23:25
D_Andy написал : Сечение кабеля мало.
+1 Электромеханическому замку хоть CISA, ISEО или иному нужен импульс от источника 12В с током не менее 1-1,5А. Коль нет возможности перенести БП к воротам и заменить кабель питания, то поднимайте напряжение источника, чтобы получить на электромагните защёлки необходимый импульс. А подобрать необходимую величину автору поможет закон Ома. Более тут мудрить нечего. ИМХО.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
05.11.2008 в 11:23:04
025 написал : кстати на нем написано 1,3 А то есть Б.П. 1А мало ???
У Вас скорей всего получается "подсадка" напряжения не только из-за сопротивления проводов, но и из-за ограничения выходного тока самим БП. Поставьте БП на больший ток. Обеспечте схемным решением на концах проводов у замка постоянное подключение электролитического конденсатора 1000-2000 мкФ. Он будет заряжен и при замыкании контактов реле подключаться к обмотке замка и давать необходимый импульс тока. Я представляю, что реле возле замка. Схемы домофона не знаю.
05.11.2008 в 12:09:45
2025
Есть интересный девайс: блок управления замком от видеодомофона.
К примеру Пилот-М (или Пилот - 9)
Ставиться прямо в замок Cisa, питается (точнее заряжается) от вызывной панели (БП ненужен). Даёт ипмульс тока достатчный для открытия замка. Время зарятки - еденицы секунд.
05.11.2008 в 15:27:34
2Smily В журнале Радио недавно такие схемы приводились.
05.11.2008 в 19:36:36
Перец написал : В журнале Радио недавно такие схемы приводились.
Ну если есть время и навык.... А если нет, то такие изделия под разными названиями, выпускает как отечественная так и китайская промышленность. Причём, встречал вызывную видео панель (китайскую), на 3 квартиры, у которой такой блок был уже встроен. Т.е выход на замок давал не "сухой контакт", а сразу ипмульс тока на открытие замка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу