03.11.2008 в 09:12:47
Здравствуйте!
Хочется установить квадратный светильник в ванной. IP44 и лучше такие редкость. Есть у Световых технологий - OWP/R и у Trilux (7214T/3x18 TK стоят от 250 Евро). Потолок реечный, есть принудительная вытяжная вентиляция. Высота подвеса светильника 2,90. По ПУЭ там жизни нет. ПУЭ почему-то заканчивается на высоте 2,25.
Вопрос стоит ли заморачиваться на влагозащищенном светильнике?
С уважением, Шкаликов Александр
03.11.2008 в 10:51:22
ashkalikov написал : Вопрос стоит ли заморачиваться на влагозащищенном светильнике?
Я бы заморочился - тут речь уже идет не столько об вашей безопасности, сколько об долговечности самого светильника. Влажность ... :(
03.11.2008 в 16:55:24
Я для себя решил на алюминиевый потолок повевесить накладные, энергосберегающие светильники. Высота потолка та же, потолок заземлю, на свет - УЗО.
03.11.2008 в 17:50:42
сколько об долговечности самого светильника.
У меня сейчас просто патрон к стене прикручен и лампочка ввернута - работает уже 8 лет :) Стоимость OWP/R - 3380 руб., а стоимость OPL/R - 732 руб. IP54 стоит почти в 5 раз дороже IP20.
03.11.2008 в 18:56:31
RoM989 написал : накладные, энергосберегающие светильники.
Что за светильники? ссылку можете разместить?
04.11.2008 в 00:48:59
Ссылки на производителя нет. Фото похожего прикрепил.
13.11.2008 в 18:48:28
Купил OPL/R 418 с ЭПРА
Nicht arbeiten! Совсем :(
Вначале одна лампа пыталась стартовать, а теперь отказывается. Как найти в чем неисправность?
13.11.2008 в 19:06:46
ashkalikov написал : Купил OPL/R 418 с ЭПРА
ЭПРА этих светильников рассчитаны на 4 исправные лампы. Если хоть одна неисправна или не полностью вставлена - не работают все. Попробуйте аккуратно пошевелить лампы под напряжением - возможно плохо вставили одну. Если не поможет, возьмите заведомо исправную лампу и меняйте её по одной с лампами светильника, хотя конечно надёжнее проверить все четыре на другом светильнике. А если и это не поможет - несите его назад, пусть меняют. Хотя и фирма неплохая, но и с этими светильниками всякое бывает.
13.11.2008 в 19:21:42
2Dale
Спасибо, попробую как привезут еще 2. Купил 4, когда забирал не обратил внимания, а позже иду, что-то в лампах болтается. Отнес обратно обещали 2 заменить.
А вообще гадство - Световые Технологии рекламируют светильники с ЭПРА, а не говорят, что только 4 лампы будут светиться.
18.11.2008 в 08:26:25
Поставил все 4 лампы - заработало. ЭПРА фирмы helvar.com
11.07.2011 в 21:08:58
Все работало исправно до сегодняшнего дня. Теперь светильник включается на 5-6 секунд и выключается.
Если присмотреться внимательно, то сначала загорается сама левая лампа из 4х, потом правая, а потом 2 в центре. Гаснут все одновременно.
Что это - ЭПРА или лампа?
11.07.2011 в 21:28:20
это эпра кончилось :)
Переделка зарядных устройств и не только
11.07.2011 в 22:44:24
ashkalikov написал : Что это - ЭПРА или лампа?
проверить все лампы - можно тестером целы ли спирали на каждом конце каждой лампы. проверить плотно ли вставлены все цоколи ламп - надёжный ли контакт проверить напряжение на вводной клемме светильника
если ничего не помогло, тогда уже думать на ЭПРА
12.07.2011 в 05:51:59
ashkalikov написал : Что это - ЭПРА или лампа?
Заменить все лампы на новые исправные, если не поможет заменить ЭПРА. С контактом вроде бы все в порядке- светильник пытается запустится.
12.07.2011 в 10:03:26
если хотя бы одна лампа хотя бы в одной точке имеет нечёткий контакт, то ЭПРА распознает это как неисправность и отключится.