Добрый день ВСЕМ! Помогите решите задачку.

Имеется вход 380 В (провод 16мм2. аллюминий), стоит счетчик и автомат 63А(официальные). Потребитель "есть" 10-15кВт.

Я хочу прокинуть от потребителя к себе 380В и запитать два электрокотла по 15кВт (максимальная мощность), поставить дублирующий счетчик (за котлы я плачу сам) и автомат.

Вопросы:

  1. Хватит ли автомата на входе для обеспечения всей нагрузки? (бо энергокомпания предлагает заменить автомат на 100А - и хотят 1к у.е. за это)
  2. Хватит ли толщины провода на входе?
  3. Каким проводом можно тянуть "к себе" и какой нужен автомат и счетчик.

Большое спасибо за помощь!

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

03.11.2008 в 16:42:52

Gumka написал :

  1. Хватит ли автомата на входе для обеспечения всей нагрузки? (бо энергокомпания предлагает заменить автомат на 100А - и хотят 1к у.е. за это)

Не хватит. Действительно, нужно ставить минимум 80А. Оптимально 100А.

Gumka написал :

  1. Хватит ли толщины провода на входе?
  2. Каким проводом можно тянуть "к себе" и какой нужен автомат и счетчик.

Чтобы ответить на эти вопросы необходимо знать расстояния подключений, марки кабелей или проводов и способ прокладки. Расскажите - посчитаем.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

03.11.2008 в 17:58:08

На вводе алюминиевый кабель 4х16? У него допустимая длительная нагрузка 55 Ампер на каждую фазу. Итого суммарная мощность 3х55х220 = 36,3 кВт. Так что тут светит не только замена автомата, но и кабеля. И если за увеличение лимита мощности почти на 30 кВт просят только 1000$ - это просто подарок. В Москве 1 кВт стоит 4000$.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.11.2008 в 18:50:11

Большое спасибо за Ваши ответы! Я, честно говоря, думал что замена автомата за 1к - это очень дорого.... А вот замена провода от подстанции - печальная новость. Хотя монтажник из энергокомпании говорил, что вроде он должен потянуть до 70 кВт...

По поводу дальшего подключения - будет воздушка метров 15, потом по стене дома (еще метров 15) к входу для одного из котлов. Опять таки, монтажник говорил что тако-го же провода (СИП вроде бы) - как идет основное подключение, долно хватить.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

03.11.2008 в 19:15:51

Не торопитесь. Нужно точно понять, какой у вас ввод.

Если воздушка неизолированными алюминиевыми проводами 16 мм2 на изоляторах, то они могут до 110 Ампер держать. Тогда действительно 70 кВт потянут, хотя и нагреются как утюг.

Если же СИП - 4 провода в черной изоляции, скрученные вместе - то 60 Ампер максимум, и заменять их необходимо.

А в месте ввода проводов в дом надо переходить на еще более мощный кабель - 4х35 меди или 4х50 алюминия.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

03.11.2008 в 21:12:23

evgenygrig написал : Если же СИП - 4 провода в черной изоляции, скрученные вместе - то 60 Ампер максимум, и заменять их необходимо.

По большому счету для 30 кВт. на три фазы СИПа сечением 16 - хватит.

Gumka написал : По поводу дальшего подключения - будет воздушка метров 15, потом по стене дома (еще метров 15) к входу для одного из котлов. Опять таки, монтажник говорил что тако-го же провода (СИП вроде бы) - как идет основное подключение, долно хватить.

А существующий ввод - я-бы за ним понаблюдал, позамерял, пощупал.. прежде чем менять.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.11.2008 в 12:40:04

evgenygrig написал : Не торопитесь. Нужно точно понять, какой у вас ввод.

Если воздушка неизолированными алюминиевыми проводами 16 мм2 на изоляторах, то они могут до 110 Ампер держать. Тогда действительно 70 кВт потянут, хотя и нагреются как утюг.

Если же СИП - 4 провода в черной изоляции, скрученные вместе - то 60 Ампер максимум, и заменять их необходимо.

Там идет толстый провод в черной изоляции, подвешенный на столбах (провод идет прям от трансформаторной будки)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.11.2008 в 12:42:52

Dale написал : Цитата: Сообщение от evgenygrig Если же СИП - 4 провода в черной изоляции, скрученные вместе - то 60 Ампер максимум, и заменять их необходимо.

По большому счету для 30 кВт. на три фазы СИПа сечением 16 - хватит.

выходит не 30 кВт, больше. Точка где я беру 380В - сама ест 10-15кВт

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

04.11.2008 в 12:51:15

Gumka написал : выходит не 30 кВт, больше. Точка где я беру 380В - сама ест 10-15кВт

Больше - это для существующего ввода, т.е. по-максимуму - 45.
А для новой перемычки 15м+15м. - 30 кВт. Так?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.11.2008 в 12:54:19

Да. Я буду "есть" 15+15кВт. И расстояние он входа - порядка 30 метров.

А существующий ввод - получается на 45кВт...

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

04.11.2008 в 14:56:43

Gumka написал : Да. Я буду "есть" 15+15кВт. И расстояние он входа - порядка 30 метров.

А существующий ввод - получается на 45кВт...

Вот и положите свой отвод шестнадцатым алюминием, а за существующим - понаблюдайте. И замените если это необходимо. Я понимаю и ваши электрики советуют его оставить? Не нужно менять раньше времени то, что прекрасно работает. (особенно если это не ваша собственность и ответственность);)
Не лишним будет и провести замеры петли фаза-ноль. Как раз по их результатам и можно судить сколько возможно взять по-максимуму от линии. А для котлов нужно и контур промерить.:clapping