24.02.2006 в 23:00:45
Можно делать зануление если магистральный ноль сечением меньше маг. фазы ?
26.02.2006 в 11:15:19
2v1rus
Да.
26.02.2006 в 11:19:01
v1rus
Речь о трёхфазной проводке? Какие сечения и какой материал проводников?
Следование моим советам вредит кошельку
26.02.2006 в 20:12:27
Да, в трех фазной. просто видел несколько раз здесь на форуме говорили что если нейтраль тоньше фаз, то делать зануление нельзя. Вот и подумал почему ? Ведь ток все равно автоматом ограничен будет.
26.02.2006 в 20:27:03
Читаем ПУЭ: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Открою великую тайну: для современных потребителей ток нейтрали может значительно превышать фазный.
26.02.2006 в 21:12:14
Arr написал : ...Открою великую тайну: для современных потребителей ток нейтрали может значительно превышать фазный.
Вы уж до конца тайну раскройте - КАК?
26.02.2006 в 21:15:29
Викторыч написал : Вы уж до конца тайну раскройте - КАК
Гармоники.... Тиристорные схемы управления.....
26.02.2006 в 21:20:46
2Викторыч Щас вам раскроют тему гармоник кратных трем :)
26.02.2006 в 21:43:14
Читывал я и про третью гармонику и тд... Нарисуйте мне ОБОСНОВАННУЮ векторную диаграмму, где НУЛЕВОЙ ток превышает ФАЗНЫЙ (максимальный) - и я соглашусь, что был не прав.
26.02.2006 в 22:18:21
2Викторыч Векторные диаграммы применимы ТОЛЬКО для синусоидальных процессов.
26.02.2006 в 22:32:25
2Arr Да, а кстати, если в одной фазе нагрузка активная, в другой полностью реактивная, напряжение синус, гармоник нет.... то? PS В третьей фазе I=0