Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

09.11.2008 в 20:22:06

Добрый вечер!Вот столкнулся с сработкой вводного В40 автомата при его включении-нагрузка стабилизатор напряжения даже при холостом ходе,так как на вход в режим ему надо несколько секунд.Токовые клещи показывают 3.5 А, при включении,пик я наверное не успеваю увидеть.Причем если включить сперва вводной автомат,а потом автомат стабилизатора,то стабилизатор включается.Нет в наличии С40,может причина в этом-как думаете?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

09.11.2008 в 20:32:17

Да, нужен С40, В40 для чисто активной нагрузки, а стабилизатор - реактивная в основном, активной там мало.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.