BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

26.02.2006 в 00:41:27

Проверял розетки в квартире (не у себя) после холодной зимы - хозяева грелись и почти все розетки, куда они обогреватели включали, обгорели. Проводка - алюм, розетки - на 10А. Ну с этим понятно - людям объяснил что надо делать, но почему везде - вскрываешь розетку - провод обгоревший только со стороны нуля? Со стороны фазы - в нормальном состоянии, а вот с нуля - сгорает. Чем это объяснить?

0
Zubr56
Zubr56
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Москва

Сообщений: 753

26.02.2006 в 09:51:35

А как контакты в вилке и сколько розеток? Возможно в вилке контакт плохой и соответственно в розетке тоже и контакт обгорает.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

26.02.2006 в 10:59:08

Нет, дело не в контакте - везде было зажато нормально. Розеток - три штуки, обогревателей - две штуки, контакт в вилке - думаю - нормальный - вилки у обогревателей неразборные.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28059

26.02.2006 в 11:16:19

BigHarry

А что обычно включено в эти розетки? Провода к нулю и фазе точно одинаковые?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

26.02.2006 в 11:21:11

2ВТБ! Обычно что в них включают - точно не знаю, говорят - что из мощных потребителей - только обогреватели (оба на 2кВт) да еще утюг. Остальное - по мелочи - торшер, телевизор, фен и укладчик волос, радиола древняя там еще стояла - но не знаю - рабочая она или нет. Провода к нулю и фазе одинаковые - при строительстве дома закладывались - алюминий - они даже сращены в один кабель.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28059

26.02.2006 в 11:36:25

BigHarry

Могу предложить дилетантскую гипотезу: при воткнутых в розетку выключенных приборах имеется ток утечки с фазы на землю (природа утечки не имеет значения); а этот ток неизвестным (мне :)) образом препятствует нарушению контакта.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

26.02.2006 в 11:38:17

BigHarry написал : контакт в вилке - думаю - нормальный - вилки у обогревателей неразборные.

Э... не надо думать, надо нафиг отрезать эти неразборные вилки и поставить нормальные разборные. Полно случаев, когда эти вилки были выполнены некачественно.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

26.02.2006 в 11:52:29

Serg написал : надо нафиг отрезать эти неразборные вилки и поставить нормальные

Да ну... Вилки - в евроисполнении - с заземлением, без нагара и вспухлостей . Обогреватели (масляные радиаторы) тоже не самые плохие - делонги и еще какой-то не помню - но выглядит солидно. Срезать с них вилки и прикручивать что-то другое - хозяева точно не дадут да и необходимости в этом нету. Да и причина прогорания понятна - розетка не соотвествует нагрузке, но почему кабель обгорает только с нуля - непонятно...

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

26.02.2006 в 12:28:21

2BigHarry Контакты! Контакты! Например, не видимые глазом отличия в конструкциях фазных и нулевых штырей вилок или контактов в розетках. Вилки вставляются всегда однообразно? Состояние и различие прижимных устройств на фазном и нулевом контактах розеток?

0
Tony_K
Tony_K
Резидент

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 1642

26.02.2006 в 12:32:46

BigHarry написал : Вилки - в евроисполнении - с заземлением, без нагара и вспухлостей . Обогреватели (масляные радиаторы) тоже не самые плохие - делонги и еще какой-то не помню

делонги то оно делонги, только кабеля питания китайцы льют, сколько раз было что эти кабеля на супербрендовых компутерных корпусах битые изначально были, покрутишь его, помнешь, работает, опять покрутишь, неработает и этакое приятное потрескивание в местах разрыва...

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

26.02.2006 в 12:49:12

2Геннадий Б
Не могу сказать, однообразно-ли вставляются вилки. Просто был в гостях, и когда люди узнали что я в электрике типа разбираюсь - пожаловались, что автомат барахлит и часто вырубает - грется не дает, они хотели заменить его на более мощный - ну я устроил им небольшой ликбез - вскрыл все розетки и показал, что к чему. Во всех розетках - прогар провода на нулевом проводнике - вот что странным показалось. Может - действительно - какое-то совпадение и научно сей факт никак не объясняется...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу