Аватар пользователя
Ulek

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 41

06.11.2009 в 16:48:49

Подскажите. Дано :

Тычоблин написал : трансформатор ET-190L (50-150W)

и лампочки 6 шт 20 ватт. Вопрос 1 . Какое сечение от транса к лампам, если по инструкции оно 4.5 мм2, по надписи 2.5 мм2 ? (Из форума : Р=U*I, I=P/U, Р=6 ламп * 20 ватт =120 ватт, U=12в, I=10A, для Cu провода сечением 2.5 мм2 макс ток 24 А) Вопрос 2. Длина проводов от транса к лампам,для всех ламп должна быть одинакова? Макс длина 130см.

Тычоблин написал : проводочки, что в патроне для галогенок - они явно не 4 кв.мм.

проводочки 0.75мм2.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2009 в 19:37:01

Ulek написал : Какое сечение от транса к лампам, если по инструкции оно 4.5 мм2, по надписи 2.5 мм2 ?

1,5-2,5 будет достаточно при ваших мощностях.

Ulek написал : проводочки 0.75мм2.

Зато и длина их не в метрах исчисляется.

0
Аватар пользователя
Ulek

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 41

06.11.2009 в 19:50:37

avmal написал : Зато и длина их не в метрах исчисляется.

т.е. эти кусочки не будут греться ? и

Ulek написал : Вопрос 2. Длина проводов от транса к лампам,для всех ламп должна быть одинакова?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2009 в 20:00:35

Ulek написал : т.е. эти кусочки не будут греться ?

На этих кусочках практически не будет падения напряжения.

Ulek написал : Вопрос 2. Длина проводов от транса к лампам,для всех ламп должна быть одинакова?

Желательно - иначе будет заметна разница в яркости свечения ламп.

0
Аватар пользователя
Ulek

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 41

06.11.2009 в 20:36:28

Спасибо большое. Коротко и по делу.

0
Аватар пользователя
honer

Местный

Регистрация: 21.01.2009

Минск

Сообщений: 17

13.11.2009 в 13:47:28

Дано:

  1. Ванная комната : 1.75х2.5 ~ 4.5 м2
  2. Входной провод 3x1,5 медь
  3. Необходимо осветить данную площадь "галогенками" 12 В

Планирую: купить трансформатор на 150 Ватт, и 6 галогенок по 25 Ватт

Впорос: Каким должен быть провод для разводки лампочек? Хватит ли 2х1,5? Хватит ли мощности данных лампочек для нормального освещения ванной комнаты?

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.11.2009 в 14:07:23

honer написал : Хватит ли мощности данных лампочек для нормального освещения ванной комнаты?

По мощности 150Вт должно хватать,но так как источник освещения не один,а несколько,то не хватит.

honer написал : Хватит ли 2х1,5?

На указанную мощность и длину хватит. Лучше 4 галогенки на 50Вт тогда света будет достаточно.

0
Аватар пользователя
honer

Местный

Регистрация: 21.01.2009

Минск

Сообщений: 17

13.11.2009 в 14:49:11

dmitriev01 написал : Лучше 4 галогенки на 50Вт тогда света будет достаточно.

Прилагаю макет ванной комнаты.

Предполагаю, что над ванной будет две лампочки(ванна будет отделена стационарной шторкой) и 4 лампочки будет над остальным простарнством.

Или же все таки сделать 4 лампы по 50 ватт: 2 над ванной(не много ли будет?) и 2 над остальным пространством?

0
Вложение
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

13.11.2009 в 15:03:52

honer написал : Или же все таки сделать 4 лампы по 50 ватт: 2 над ванной(не много ли будет?) и 2 над остальным пространством?

Над ванной светильники размещать нельзя.

0