Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.11.2008 в 16:21:11

Помогите решить задачку. Дачный дом, по проекту дают 8квт мощностей с условием, что на столбе от которого буду запитываться стоит автомат на 40А. вопрос какой вводной автомат ставить в доме 32А или 40А с другими характеристиками срабатывания чем автомата на столбе.Терять мощность нехочется влетела в копеечку.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.11.2008 в 17:01:52

В идеале на столб АВ из серии АЕ20 с только тепловым расцепителем, в дом на ввод D40 или С40. Будет отличная селективность по КЗ и в холодное время года - селективность и по перегрузке.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.11.2008 в 17:20:10

ДА ЗАБЫЛ УКАЗАТЬ :confused: ФАЗА ТО УМЕНЯ ОДНА.

0
Алексей Л.
Алексей Л.
Новичок

Регистрация: 07.05.2008

Москва

Сообщений: 88

18.11.2008 в 21:13:23

Уважаемый Kamikaze, а зачем человеку, в жилой дом, автомат с характеристикой D?

0
проблемнет
проблемнет
Резидент

Регистрация: 18.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1165

18.11.2008 в 22:02:47

Чтобы не лазить каждый раз при КЗ на столб.

0
проблемнет
проблемнет
Резидент

Регистрация: 18.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1165

18.11.2008 в 22:03:34

gfdkjd написал : ФАЗА ТО УМЕНЯ ОДНА.

Мы так и поняли.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.11.2008 в 22:52:44

gfdkjd написал : Терять мощность нехочется влетела в копеечку.

Поставьте на вводе модульный рубильник на 63А. Лучше на столб лишний раз слазать, чем мощность терять.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.11.2008 в 00:51:48

Алексей Л. написал : Уважаемый Kamikaze, а зачем человеку, в жилой дом, автомат с характеристикой D?

Дает хороший шанс на селективность с групповыми В10...С16 при КЗ на линии и/или перегорании лампочки. В принципе вообще можно поставить не автомат, а выключатель нагрузки, как предложил avmal. Но мне автомат как-то больше по душе. Дублирование и все такое.

проблемнет написал : Чтобы не лазить каждый раз при КЗ на столб.

А для этого на столб лучше всего поставить АВ с только тепловым расцепителем.


Глянул, однополюсные АЕ20-е были только с комбинированным расцепителем :(


Можно использовать только два полюса АЕ2049, если такие сейчас бывают.


Можно воспользоваться допущением ПУЭ и завести через трехполюсник раздельно L, N и PE.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу