Алексей Л. написал :
Уважаемый Kamikaze, а зачем человеку, в жилой дом, автомат с характеристикой D?
Дает хороший шанс на селективность с групповыми В10...С16 при КЗ на линии и/или перегорании лампочки. В принципе вообще можно поставить не автомат, а выключатель нагрузки, как предложил avmal. Но мне автомат как-то больше по душе. Дублирование и все такое.
проблемнет написал :
Чтобы не лазить каждый раз при КЗ на столб.
А для этого на столб лучше всего поставить АВ с только тепловым расцепителем.
Глянул, однополюсные АЕ20-е были только с комбинированным расцепителем :(
Можно использовать только два полюса АЕ2049, если такие сейчас бывают.
Можно воспользоваться допущением ПУЭ и завести через трехполюсник раздельно L, N и PE.