26.11.2008 в 21:22:58
Skomorokh написал : Ну если только не использовать совковую "маленькую хитрость" - тройник.
Ну ведь можно и не совковый, а "фирменный" удлинитель применить для увеличения количества приборов, и не все имеют токовую защиту.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.12.2008 в 14:41:44
Skomorokh написал : в одну розетку никода не воткнется БЫТОВОЙ прибор более 16А. Нет таких в природе.
Ваш аргумент понятен. Но кто-нибудь может привести пример профессионально сделанной (со штампом и всеми атрибутами) схемы, в которой группа обычных 16-амперных розеток питается от автомата 20 (или 25..32) А?
02.12.2008 в 15:22:44
Skomorokh написал : в одну розетку никода не воткнется БЫТОВОЙ прибор более 16А.
Любой неисправный бытовой прибор может при замыкании создать ток в несколько раз больше номинального, но при этом он будет недостаточным для отключения автомата большого номинала
02.12.2008 в 23:00:24
Юрка написал : Но кто-нибудь может привести пример профессионально сделанной (со штампом и всеми атрибутами) схемы, в которой группа обычных 16-амперных розеток питается от автомата 20 (или 25..32) А?
Для удобства потребителей и защиты от них производителей проще написать на микроволновке " запрещается сушить домашних животных" или "фантик от конфеты в пищу не пригоден", чем отбиваться потом судебных заявлений типа "я бросил в кипяток свои водозащищенные часы Касио, а они при этом ЗАПОТЕЛИ чегой-то! Хочу денег за моральный ущерб!".
02.12.2008 в 23:01:18
Solovey написал : Любой неисправный бытовой прибор может при замыкании создать ток в несколько раз больше номинального, но при этом он будет недостаточным для отключения автомата большого номинала
от КЗ разве нет защиты?
03.12.2008 в 10:02:13
Skomorokh написал : Для удобства потребителей и защиты от них производителей проще написать на микроволновке " запрещается сушить домашних животных"...
Это ответ на вопрос о схеме? Мы тут рассуждаем, иногда очень художественно. Но простая демонстрация официального проекта могла бы закрыть тему.
03.12.2008 в 11:05:36
Skomorokh написал : от КЗ разве нет защиты?
Замыкания бывают разные: 1) Металлические (с малым сопротивлением в месте контакта проводников) 2) Дуговые (в месте замыкания горит дуга) сопротивление дуги может быть относительно большим 3) Через значительное переходное сопротивление (возможно через корпус прибора, через проводящую грязь)
Замыкание - это лотерея. Теоретически при замыкании можно получить любой ток: от мааксимального (при жестком соединение 2-х проводников) до значений всего в несколько раз больше номинального.
Еще возможен такой момент, как заклинивание электродвигателя прибора (например пылесоса). Тогда получим ток в несколько раз больше номинального, но значительно мньше тока замыкания.
Так понятно?
03.12.2008 в 12:09:40
Solovey написал : 2) Дуговые (в месте замыкания горит дуга) сопротивление дуги может быть относительно большим
а что же когда перегорает лампа накаливания и внутри зажигается дуга, срабатывает ЭМР АВ?
03.12.2008 в 13:31:28
dinamit007 написал : а что же когда перегорает лампа накаливания и внутри зажигается дуга, срабатывает ЭМР АВ?
А бывает что и не выбивает автомат...
Так что тут тоже неопределенность. Сопротивление дуги может изменяться в широких пределах. У меня в квартире вообще никогда при перегорании лампочек автоматы не срабатывают. Может лампочки еще старые советские, может из зи того что большое сопротивление проводов до ТП.