Skomorokh
Skomorokh
Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

20.11.2008 в 21:24:20

ВТБ! написал : Себе стоит уменьшить номиналы автоматов на группы розеток до 16А, а не 20-32А,

а если по мощности не выходит? ложные срабатывания

ВТБ! написал : И не объединять в одну группу тёплый пол, розетки и освещение в сан.узле.

пол, розетки и БРА - лампочка на зеркале (а не верхнее освещение). почему их нельзя объединить?

ВТБ! написал : Если делать дополнительный "кухонный" щиток, тогда 4

не получится, кабели уже лежат

filvik написал : Входные данные- типа разрешенная мощность, какой стояк

трехфазка, около 14 кВт, на вводе - 25А автомат

avmal написал : Попробуйте начать с нуля, забыв про эту схему. Так проще будет.

с самого начала не получится. Кабель уже уложен. Вот эти линии уже проложены от щитка:

Блок управления аварийного отключения воды, запорный клапан на стиралку, домофон, звонок

Кухня - Электроплита 3х фазная (6-8кВт)

Кухня - розеточная группа -1 Кухня - розеточная группа -2 Кухня - розеточная группа -3

эти 3 группы уже разбиты по фазам\мощностям и содержат: холодильник 1,5 кВт духовой шкаф 2,5 кВт хлебопечка 1,5 микроволновка 1 кВт посудомойка 2,5 кВт измельчитель отходов 0,5 кВт TV 0,1 кВт 5 пустых розеток

Коридор - 2 розетки

Комнаты - розетки - левая сторона Комнаты - розетки - правая сторона

Санузел - Стиральная машина (2,5 кВт) Санузел - Водонагреватель (1,8 кВт) Санузел - теплый пол, бра зеркала, 2 розетки

Лоджия - Воздухонагреватель и вентилятор приточной вентилиции (2кВт) Лоджия - Конвекторы 3шт х 0,5 квт Лоджия - теплый пол 1,2 кВт Лоджия - Комп. розетки (отдельная линия, через защиту)

Кухня, Детская - свет Коридор, кладовка, санузел - свет Спальня, лоджия - свет

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2008 в 21:34:19

Skomorokh написал : с самого начала не получится. Кабель уже уложен.

Я не про новую прокладку кабелей, а про схему щита для их защиты.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2008 в 09:14:26

Skomorokh написал : трехфазка, около 14 кВт, на вводе - 25А автомат

Так и просится сюда одно УЗО трехфазное 32А на 30мА и куча 1Р автоматов, на входе для селективности лучше плавкие вставки.

0
ALNI
ALNI
Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

21.11.2008 в 14:17:57

2 Skomorokh

А не хотите попробовать на один автомат по два кабеля сажать. Может можно скомпоновать какието нагрузки?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

21.11.2008 в 17:25:41

Skomorokh написал : схема. киньтесь парой камней

  • А на сколько ампер вводной автомат?
  • Так задумано, что неоторые автоматы однополюсные, а некоторые двухполюсные?
  • Если розетка расчитана на 16А, то автомат должен быть не 20А, а 16 (как сказал ВТБ!).
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2008 в 19:06:50

Юрка написал :

  • Если розетка расчитана на 16А, то автомат должен быть не 20А,

Причем здесь розетка- ее коммутационный ток 16А, а автомат защищает провод.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.11.2008 в 23:52:48

filvik написал : Причем здесь розетка- ее коммутационный ток 16А, а автомат защищает провод.

А розетку защищать не надо?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2008 в 16:42:49

avmal написал : А розетку защищать не надо?

А вилку, это-же комплект (2А,6А,10А,16А), это устройство коммутации на ток 16А и производитель не выпускает для данного устройства коммутации приборов потребляющих более 16А, че тогда делать с плитой защищенной 40А АВ снабженной устройствами коммутации на 10А (розетки и переключатели).

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

22.11.2008 в 18:42:05

filvik написал : че тогда делать с плитой защищенной 40А АВ снабженной устройствами коммутации на 10А (розетки и переключатели).

Ну сколько можно воду в ступе толочь?

Уже десятки раз вам обьясняли, что в соответствии с ПУЭ 3.1.19. "Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: ... 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин..."

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2008 в 10:31:13

Arr написал : Ну сколько можно воду в ступе толочь?

Про проводники речи не было! Не понятно почему Вы переключились на проводники, когда речь об устройствах коммутации (управления). Розетка, выключатель, патроны под лампы - это устройства коммутации со своими специфическими функциями как АВ, пакетники или УЗО.

Arr написал : 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин..."

Выключатели и розетки это и есть устройства управления (коммутации), вот только про машины я не понял- соответствующих квартир наверно.:cool:

0
Adel
Adel
Местный

Регистрация: 22.08.2008

Казань

Сообщений: 181

23.11.2008 в 12:00:56

Поясните про розетки. Если 1 розетка на 16 ампер подключена кабелем 2,5 кв.м и этот кабель защищен автоматом на 20/25 А, то при подключении к этой розетки нагрузки (с помощью удлиннителей или еще как: часто в жизни бывает) дающей по величине ток более 16А токопроводящие части ее механизма начнут греться а может и плавиться. При этом с провод будет цел и автомат тоже не отщелкнет (при условии конечно что ток не превысит номинала автомата). Разве не так? :confused: И если так, то какая разница на что там расчитано это коммутирующее устройство, если оно испортится да еще и пожароопасную ситуацию создаст?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу