semen77
semen77
Новичок

Регистрация: 12.08.2008

Москва

Сообщений: 59

19.11.2008 в 13:58:56

Сделали проходной свет в длинном коридоре, 2 двухклавишных включателя на 2 светильника, по схеме на рисунке, и оказалось !!!, что в 4-х жильном кабеле нум 4 х 1.5, который проложен между выключателями, перебита одна их жил. Просто одна жила не прозванивается. Определить, где под штукатуркой, невозможно. Можно ли что то придумать, как то перекоммутировать на выключателях провода, что бы разумно работало ? Как вообще могли перебить жилу в нуме, или заводской брак ?

0
Вложение
semen77
semen77
Новичок

Регистрация: 12.08.2008

Москва

Сообщений: 59

19.11.2008 в 14:20:28

Точнее , схема вот такая, но суть одно и тоже по моему. 4-х жильный нум идет напрямую от одного выключателя к другому под штукатуркой.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2008 в 14:35:37

semen77 написал : Точнее , схема вот такая, но суть одно и тоже по моему.

Суть одна, но мысли уже другие появляются. Попробуйте изобразить теперь реальную монтажную схему - к какому переключателю, лампе и откуда идет кабель с указанием количества исправных жил. В этом случае будет возможность и подумать, а от принципиальной схемы в данном случае толку мало.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.11.2008 в 14:45:38

Одна лампа будет управляться только с одной стороны (использовать переключатель как обычный выключатель). Или включать обе лампы одновременно.

0
semen77
semen77
Новичок

Регистрация: 12.08.2008

Москва

Сообщений: 59

19.11.2008 в 20:03:17

avmal написал : Суть одна, но мысли уже другие появляются. Попробуйте изобразить теперь реальную монтажную схему - к какому переключателю, лампе и откуда идет кабель с указанием количества исправных жил. В этом случае будет возможность и подумать, а от принципиальной схемы в данном случае толку мало.

нарисовал, с трудом, монтажную схему. В распаячную коробку входят 4 кабеля - соответственно 1- рабочий ноль ( двухжильный) , 2 и 3 - от лампочек и 4-й от второго выключателя, все провода двухжильные. На фазу тоже приходит двухжильный кабель. Один из 4-х жильного между выключателями оборван.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.11.2008 в 20:49:58

ХитрО как то... Двухжильный кабель в качестве нулевого? И фазный так же? То есть в установочной коробке левого выключателя и в распаячной коробке есть по одному резервному проводнику. Так?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2008 в 20:54:08

semen77 написал : нарисовал, с трудом, монтажную схему

"...Ну, вы, блин, даете ..." :a А теперь попробуйте нормально нарисовать с указанием количества жил и их сечения в каждом кабеле и места их назначения, а то складываетя впечатление, что нулевой и фазный провода идут не только с разных щитов, но и из разных КТП ...

0
semen77
semen77
Новичок

Регистрация: 12.08.2008

Москва

Сообщений: 59

19.11.2008 в 22:20:21

sergey_sav написал : ХитрО как то... Двухжильный кабель в качестве нулевого? И фазный так же? То есть в установочной коробке левого выключателя и в распаячной коробке есть по одному резервному проводнику. Так?

именно так. есть по одному резервному. А идут они оба от входного щитка в квартире.

0
semen77
semen77
Новичок

Регистрация: 12.08.2008

Москва

Сообщений: 59

19.11.2008 в 22:24:46

avmal написал : "...Ну, вы, блин, даете ..." А теперь попробуйте нормально нарисовать с указанием количества жил и их сечения в каждом кабеле и места их назначения, а то складываетя впечатление, что нулевой и фазный провода идут не только с разных щитов, но и из разных КТП ...

все кабели двухжильные нум 2 х 1.5 , кроме межвыключательного. Нулевой и фазный идут из квартирного щитка , на фазе автомат 6 а. В распаячную коробку заходят 4 2-х жильных кабеля. На каждый из выключателей - по одному двухжильному и одному 4-х жильному. Входная дверь, коридор 5 метров, потом холл , 2 светильника. Логика такая , чтобы удобно было пользоваться - выходишь из квартиры, гасишь или включаешь все. Когда уже внутри, хорошо бы включать-выключать свет в длинном коридоре.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2008 в 22:36:06

semen77 написал : Нулевой и фазный идут из квартирного щитка

Думаю, что тут можно выйти из положения только проложив одну жилу от распаечной коробки до "Вкл.2". Других вариантов я не вижу. :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.11.2008 в 22:42:05

я бы поставил датчик движения, тогад вообще выключатели и всю лишнюю проводку можно убрать.