Suchkoff написал : одно входное УЗО 63А/300мА на вход,
Здоров безмерно- 30мА уже фигня даешь 300мА. Оптимально одно 63А на 30мА и последовательно с ним на санузел 10мА (для себя любимого).
20.11.2008 в 17:03:00
Suchkoff написал : одно входное УЗО 63А/300мА на вход,
Здоров безмерно- 30мА уже фигня даешь 300мА. Оптимально одно 63А на 30мА и последовательно с ним на санузел 10мА (для себя любимого).
20.11.2008 в 18:21:07
УЗО 63/300 довольно часто встречается в московских проектах, позиционируется как противопожарное (в смысле при пожаре и заливки водой пожарных защитить), размещается ДО входной двери возле счетчика.
20.11.2008 в 18:57:52
Suchkoff написал : позиционируется как противопожарное (в смысле при пожаре и заливки водой пожарных защитить)
Ни вода, ни тем более пожарники тут не причём. Они ведь тоже люди, однако. Хоть бы смайлик поставили...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.11.2008 в 19:19:36
Suchkoff написал : а как насчет такого варианта--- одно входное УЗО 63А/300мА на вход, защищенное автоматом 50А, санузлы защищены УЗО 10мА силовые розетки в помещениях защищены УЗО 30мА. (ток подобрать) ?
Нормальный вариант.
20.11.2008 в 20:03:33
Suchkoff написал : УЗО 63/300 довольно часто встречается в московских проектах, позиционируется как противопожарное размещается ДО входной двери возле счетчика.
Прошивка в этом УЗО стоит настроенная на запах точнее на дым.
20.11.2008 в 21:24:29
avmal написал : УЗО вполне хватит одного 63А 30мА
А из-за включения мощных потребителей (всех сразу) не сгорит ли оно до того как входной автомат сработает?
filvik написал : Впервые вижу проводку на сан. узел 6 квадратов, как лампочки присоеденили и розетки?
В санузел 3 провода идет: отдельно на проточный нагреватель, отдельно на с/м и отдельный на розетку/подстветку.
sergey_sav написал : Не мешает подумать и о реле приоритета нагрузок...
Хорошая штука, но поиск по магазинам ничего не дал, есть ли что-нибудь у Легран (в каталогах не видел или может оно называется по другому)?
Suchkoff написал : а как насчет такого варианта--- одно входное УЗО 63А/300мА на вход...
Такое стоит в подъездном щитке. Наверное, дублировать смысла нет.
20.11.2008 в 21:33:37
А как на счет такого варианта?
20.11.2008 в 21:56:15
M.F. написал : А из-за включения мощных потребителей (всех сразу) не сгорит ли оно до того как входной автомат сработает?
Мне показалось, что у вас на вводе стоит автомат с номиналом 50А, который вполне может защитить контакты УЗО на 63А.
M.F. написал : Такое стоит в подъездном щитке. Наверное, дублировать смысла нет.
Абсолютно никакого.
M.F. написал : А как на счет такого варианта?
А вот УЗО 16А 10мА при таком раскладе вполне сгореть может.
20.11.2008 в 22:07:52
avmal написал : А вот УЗО 16А 10мА при таком раскладе вполне сгореть может.
+1 И давно пытаюсь спросить, а зачем на духовку 40А и 6 мм кв?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.11.2008 в 22:33:45
sergey_sav написал : И давно пытаюсь спросить, а зачем на духовку 40А и 6 мм кв?
Я тоже поначалу хотел, но потом передумал ... :swoon
21.11.2008 в 00:42:15
avmal написал : А вот УЗО 16А 10мА при таком раскладе вполне сгореть может.
Тогда либо автоматы 16 и 16 заменить на 10 и 6, либо вот такой вариант