Новичок

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 6

21.11.2008 в 00:49:39

sergey_sav написал : а зачем на духовку 40А и 6 мм кв

Слишком мощная для 2.5, а где нужно 4, там и 6 подойдет. Хотя вместо 40А можно смело ставить 32А.

0
Suchkoff
Suchkoff
Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

21.11.2008 в 11:00:49

sergey_sav написал : И давно пытаюсь спросить, а зачем на духовку 40А и 6 мм кв?

Максимальная мошность духовки 5,5кВт, нагревательной поверхности 8кВт. На первую можно и 4мм пустить, на вторую 6мм однозначно. Зачем тогда отдельно 4-ку покупать?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.11.2008 в 15:41:40

M.F. написал : где нужно 4, там и 6 подойдет.

Suchkoff написал : На первую можно и 4мм пустить, на вторую 6мм однозначно. Зачем тогда отдельно 4-ку покупать?

Интересная логика...:confused: А зачем тогда 1,5 и 2,5, коль всё равно шестёрку покупать? Пусть вся проводка 3*6 хуже то не будет...:p

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

M.F.
M.F.
Новичок

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 6

21.11.2008 в 16:43:06

sergey_sav написал : А зачем тогда 1,5 и 2,5, коль всё равно шестёрку покупать? Пусть вся проводка 3*6 хуже то не будет...

Хуже не будет, но всё-таки...

Сейчас стоит водонагреватель на 5 кВт и при получасом включении провод (4 мм) становится теплым. Не то, чтобы очень горячий (руку отдергивать не приходится), но всё равно неприятно. Для собственного спокойствия и только для одной точки можно и с запасом положить.

0
Suchkoff
Suchkoff
Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

24.11.2008 в 18:20:14

sergey_sav написал : Цитата: Сообщение от Suchkoff На первую можно и 4мм пустить, на вторую 6мм однозначно. Зачем тогда отдельно 4-ку покупать?

Интересная логика... А зачем тогда 1,5 и 2,5, коль всё равно шестёрку покупать? Пусть вся проводка 3*6 хуже то не будет...

1-е. Небольшой запас мощности неповредит, но без фанатизма ! :) 2-е. Если есть возможность взять по опту бухту 200м ВВГ 3х2,5 по цене НИЖЕ розничной цены 3х1,5, то я не буду брать последний. Экономика, понимаешь!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2008 в 18:55:30

Suchkoff написал : Если есть возможность взять по опту бухту 200м ВВГ 3х2,5 по цене НИЖЕ розничной цены 3х1,5, то я не буду брать последний. Экономика, понимаешь!

Флаг вам в руки... Правда, потом эта "экономика" боком выходит.

0
Suchkoff
Suchkoff
Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

24.11.2008 в 19:27:27

2 avmal *** Сенкс за флаг, тем более за флаг от СССР ! *** А теперь объясните подробнее, это каким-таким боком может вылезти применение провода 3х2,5 вместо 3х1,5, предусмотренного проектом ? Или есть запрет на 2,5 провода для освещения? Про розетки молчу, тут уже запрет на 1,5мм обсуждался...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.11.2008 в 19:47:17

Suchkoff написал : А теперь объясните подробнее, это каким-таким боком может вылезти применение провода 3х2,5 вместо 3х1,5, предусмотренного проектом ?

А вы можете мне объяснить из чего надо изготовить кабель 3х2,5, не нарушая при этом техпроцесс, чтобы его стоимость стала меньше кабеля 3х1,5? Когда сможете мне это объяснить, тогда и сами поймете про "бок", который я упоминал. :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.11.2008 в 19:51:12

avmal написал : из чего надо изготовить кабель 3х2,5, не нарушая при этом техпроцесс,

Но ведь его можно просто спи..онерить.... ;) не нарушая при этом техпроцесс....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Suchkoff
Suchkoff
Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

24.11.2008 в 20:43:12

Suchkoff написал : по опту бухту 200м ВВГ 3х2,5 по цене НИЖЕ розничной цены 3х1,5

***

avmal написал : из чего надо изготовить кабель 3х2,5, не нарушая при этом техпроцесс, чтобы его стоимость стала меньше кабеля 3х1,5?

*** Ключевое слово ОПТ :) ***

sergey_sav написал : можно просто спи..онерить....

*** и это вариант!

0