Двигатель большой мощности (90 квт.) подключен по схеме звезда-треугольник. Разгон на звезде, работа на треугольнике. Надпись на шильдике звезда 380\треугольник220 Напряжение сети 380. Не сгорит ли двигатель при таком подключении, ведь при треугольнике на обмотках будет напруга 380 В?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2008 в 13:52:10

sell написал : Напряжение сети 380. Не сгорит ли двигатель при таком подключении, ведь при треугольнике на обмотках будет напруга 380 В?

Сгорит. :(

0
sell
sell
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Киев

Сообщений: 5

20.11.2008 в 14:07:58

Какие же параметры двигателя должны быть, что бы он работал ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

20.11.2008 в 14:27:57

sell

660/380, надо полагать. А какая мощность трансформатора?

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.11.2008 в 14:33:37

ВТБ! написал : 660/380, надо полагать.

Или 127/220 для сети.

0
sell
sell
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Киев

Сообщений: 5

20.11.2008 в 17:31:24

Благодаю всех за участие. Действительно нужно выбрать двигатель 380\660

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

20.11.2008 в 18:01:04

sell

Вроде бы, если трансформатор мощнее трёх сотен киловатт, то можно и этот двигатель задействовать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sell
sell
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Киев

Сообщений: 5

20.11.2008 в 19:14:46

Просто подключить на звезду?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

20.11.2008 в 19:24:20

Да, но падение напряжения при пуске будет заметное. Если 630кВА, тогда уже неважно, пожалуй.