azus6 написал :
- Пробки (автоматы) на фазе и нуле-грубое нарушение. Должна быть только на фазе, либо двухполюсный сдвоенный автомат (последнее лучше)
- У вас в щитке наверняка стоит старый пакетник (с круглой ручкой) ---его бы желательно убрать.
Есть рубильник с продолговатой ручкой :)
azus6 написал :
Итак, в вашем случае
пакетник заменяется на вводное УЗО 32 ампера 300 ма +ДПН-260
далее ставятся автоматы
я бы рекомендовал 4 группы
16 ампер освещение
16 ампер общие розетки
16 ампер-защищенные розетки кухни (для СВЧ, стир.машины и т.д)
10 ампер, подключенный ДО вводного узо ---отдельная линия на холодильник.
После автомата данная линия защищается еще РН-111.
Ситуация такая, что реконструкция проводки пока не планируется. ДПН-260 в нашем городе не найти, как и фирменных автоматов. УЗО ДЭКовское есть на 40А, 30 мА. А как к лифтовому заземлению подключиться?
Kamikaze написал :
Корпус щитка соединен (должен быть) с нулевым проводом стояка. Вот и все "заземление". Точнее - зануление. И это нормально. В очень некорых домах с электроплитами щитки еще параллельно сварены стальной полосой. Если нулевой провод стояка имеет сечение не менее 16 мм2 алюминия, то это открывает возможность подключения к нему (к толстой железяке, к которой прикручен ноль стояка) "земли" в квартиру.
Так почему тогда нельзя в розетке перемкнуть, если в итоге все равно в щитке оба провода соединяются?
Вобщем, завтра выложе фото своего щитка... может поможет лучше разобраться