Добрый всем день. Один инженер попросил помочь решить проблему.
Есть трёхполюсный автомат в удалённом, труднодоступном месте. Тип автомата C60 (Шнейдер). У автомата есть мотор-редуктор.

Задача: включать автомат дистанционно, используя мотор-редуктор. При этом нужно исключить включение автомата в случае не устранённого короткого замыкания.

В схему можно добавлять всё, что сочтёте целесообразным (контакт сигнализации повреждения SD, контакт состояния OF, реле контроля напряжения, приборы автоматического повторного включения типа ATm или ATm3 или ATm7 и прочее).

0
Аватар пользователя
Rolan

Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

21.11.2008 в 12:14:35

а что за автомат?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24809

21.11.2008 в 12:15:37

Юрка написал : исключить включение автомата в случае не устранённого короткого замыкания

Трансформатор в щит и безопасным напряжением проверять? Или маломощными импульсами высокого напряжения? :D

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

21.11.2008 в 12:41:54

Rolan написал : а что за автомат?

Обычный модульный. http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3369 Вы навели меня на мысль. Можно заменить автомат на автомат защиты двигателя GV2. У него есть контакт сигнализации короткого замыкания. Тогда будет шанс отличить КЗ от перегрузки. Только у него нет дистанционного включения, блин...

ВТБ! написал : Трансформатор в щит и безопасным напряжением проверять? Или маломощными импульсами высокого напряжения?

Да, кажется я сейчас понял, что задача глупая. Нужно всё поручить человеку: и устранение КЗ, и подачу сигнала на включение. Автоматика здесь не нужна.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2008 в 13:16:02

Юрка написал : При этом нужно исключить включение автомата в случае не устранённого короткого замыкания.

Я знаю только 2 способа как проверить отсутствие замыкания иработоспособность проводки: 1) Промегерить участок сети
2) На "авось" повторно неглядя включить автомат. Если не выбьет, то все хорошо :)

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

21.11.2008 в 14:57:26

автомат не включится, если в линии КоЗа. Клювик вхолостую щёлкнет вверх, и всё.

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

21.11.2008 в 19:05:44

2Alex_Penza
Включится и "выбьет"! Автомат не знает, что его включают на КоЗу.

2Юрка
Для того чтобы грамотно решить эту задачу нужно знать характер подключаемой нагрузки, возможные условия и причины возникновения КЗ. К примеру утечку на землю, КЗ на землю, можно "поймать" диф. трансформатором,

ВТБ! написал : Трансформатор в щит и безопасным напряжением проверять

тоже очень неплохая идея. Перед включением основного автомата подать напряжение (величину придется подобрать экспериментально или расчетно) в линию и, если потребляемый ток будет в пределах допустимого, включить автомат.

На мой взгляд в данном случае надо пытаться устранить саму причину возможного ложного срабатывания автомата. Если ожидается длительный токовый перегруз - можно установить электронное токовое реле +таймер+контактор, если ожидаются "броски" тока при включении можно установить автомат с характеристикой D или (лучше всего) применить плавный пуск (вариантов МНОЖЕСТВО).

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

21.11.2008 в 20:14:08

Юрка написал : Добрый всем день. Один инженер попросил помочь решить проблему.
Есть трёхполюсный автомат в удалённом, труднодоступном месте. Тип автомата C60 (Шнейдер). У автомата есть мотор-редуктор.

Задача: включать автомат дистанционно, используя мотор-редуктор. При этом нужно исключить включение автомата в случае не устранённого короткого замыкания.

В схему можно добавлять всё, что сочтёте целесообразным (контакт сигнализации повреждения SD, контакт состояния OF, реле контроля напряжения, приборы автоматического повторного включения типа ATm или ATm3 или ATm7 и прочее).

Срабатывание на ток выставляется резистором, функциональность мгновенная так что даже ключу не страшны КЗ.

0