21.11.2008 в 11:45:24
Добрый всем день.
Один инженер попросил помочь решить проблему.
Есть трёхполюсный автомат в удалённом, труднодоступном месте. Тип автомата C60 (Шнейдер). У автомата есть мотор-редуктор.
Задача: включать автомат дистанционно, используя мотор-редуктор. При этом нужно исключить включение автомата в случае не устранённого короткого замыкания.
В схему можно добавлять всё, что сочтёте целесообразным (контакт сигнализации повреждения SD, контакт состояния OF, реле контроля напряжения, приборы автоматического повторного включения типа ATm или ATm3 или ATm7 и прочее).
21.11.2008 в 12:14:35
а что за автомат?
21.11.2008 в 12:15:37
Юрка написал : исключить включение автомата в случае не устранённого короткого замыкания
Трансформатор в щит и безопасным напряжением проверять? Или маломощными импульсами высокого напряжения? :D
21.11.2008 в 12:41:54
Rolan написал : а что за автомат?
Обычный модульный.
ВТБ! написал : Трансформатор в щит и безопасным напряжением проверять? Или маломощными импульсами высокого напряжения?
Да, кажется я сейчас понял, что задача глупая. Нужно всё поручить человеку: и устранение КЗ, и подачу сигнала на включение. Автоматика здесь не нужна.
21.11.2008 в 13:16:02
Юрка написал : При этом нужно исключить включение автомата в случае не устранённого короткого замыкания.
Я знаю только 2 способа как проверить отсутствие замыкания иработоспособность проводки:
1) Промегерить участок сети
2) На "авось" повторно неглядя включить автомат. Если не выбьет, то все хорошо :)
21.11.2008 в 14:57:26
автомат не включится, если в линии КоЗа. Клювик вхолостую щёлкнет вверх, и всё.
21.11.2008 в 19:05:44
2Alex_Penza
Включится и "выбьет"!
Автомат не знает, что его включают на КоЗу.
2Юрка
Для того чтобы грамотно решить эту задачу нужно знать характер подключаемой нагрузки, возможные условия и причины возникновения КЗ.
К примеру утечку на землю, КЗ на землю, можно "поймать" диф. трансформатором,
ВТБ! написал : Трансформатор в щит и безопасным напряжением проверять
тоже очень неплохая идея. Перед включением основного автомата подать напряжение (величину придется подобрать экспериментально или расчетно) в линию и, если потребляемый ток будет в пределах допустимого, включить автомат.
На мой взгляд в данном случае надо пытаться устранить саму причину возможного ложного срабатывания автомата. Если ожидается длительный токовый перегруз - можно установить электронное токовое реле +таймер+контактор, если ожидаются "броски" тока при включении можно установить автомат с характеристикой D или (лучше всего) применить плавный пуск (вариантов МНОЖЕСТВО).
21.11.2008 в 20:14:08
Юрка написал : Добрый всем день. Один инженер попросил помочь решить проблему.
Есть трёхполюсный автомат в удалённом, труднодоступном месте. Тип автомата C60 (Шнейдер). У автомата есть мотор-редуктор.
Задача: включать автомат дистанционно, используя мотор-редуктор. При этом нужно исключить включение автомата в случае не устранённого короткого замыкания.
В схему можно добавлять всё, что сочтёте целесообразным (контакт сигнализации повреждения SD, контакт состояния OF, реле контроля напряжения, приборы автоматического повторного включения типа ATm или ATm3 или ATm7 и прочее).
Срабатывание на ток выставляется резистором, функциональность мгновенная так что даже ключу не страшны КЗ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу