avmal написал :
А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?
Простой способ повышения безопасности- т.е. уменьшение
тока сработки УЗО (не путать с тупым увеличением кол-ва УЗО
одного номинала напр. 30мА). Есть устройство однодиновое например таймер или индикатор сетевого напряжения и т.д. потребляет ток 10мА,
то его можно включить к нолю приходящему к УЗО и фазе выходящей из УЗО,
отсюда получается что УЗО у нас будет иметь ток сработки 30мА-10мА=20мА.
Можно получить и 15мА, конечно перед этой операцией нужно промониторить реальные токи утечки на данном участке сети.
avmal написал :
Не думаю, что в каждой квартире имеется поверочная аппаратура для калибровки уставки УЗО, как и специалист по ее обслуживанию.
цешки цифровой (в качестве аппаратуры) для данной операции хватит, специалиста по обслуживанию УЗО даже я хотел бы посмотреть (может я отстал уже есть спецы по обслуживанию 1Р АВ, только не те электрики которые их меняют, а именно по обслуживанию)