Решение, конечно, смешное, но тупое донельзя. Перед счетчиком поставить цифровой фотоаппарат с функцией сьемки через равные интервалы времени. По показаниям счетчика провести усреднения по периодам. Покажет не абсолютный пик, но пик по усреднению.
26.11.2008 в 10:59:15
Решение, конечно, смешное, но тупое донельзя. Перед счетчиком поставить цифровой фотоаппарат с функцией сьемки через равные интервалы времени. По показаниям счетчика провести усреднения по периодам. Покажет не абсолютный пик, но пик по усреднению.
26.11.2008 в 11:13:18
Мишутк написал : Покажет не абсолютный пик, но пик по усреднению.
Мне как раз надо пиковую нагрузку. Кабель может держать 335А долговременно или до 500А в течении 5 суток (пока грунт прогреется).
26.11.2008 в 13:49:22
Андрёй написал : Мне как раз надо пиковую нагрузку.
Нужна среднеквадратичная за минуты.
Ещё лучше замерить температуру фазных жил - это целевая функция. Но как это сделать без аварии и жертв?
Следование моим советам вредит кошельку