Коллеги!

Знаю, что глваное в исполнении - это хороший контакт.

Видел сам, да и по теории ясно - при подключении фазных проводников к АВ (автоматам) применяют разные методы для надежного контакта - опрессовка, гильзы, пропайка многожильных проводов, U-образный загиб для моножилы. И в самих контактных пластинах автоматов - есть насечки.

Все это правильно.

Однако когда дело доходит до подключения нулевых и защитных проводников - тут меня терзают сомнения. Их подключают в латунные шинки, с простыми винтиками. Где же надежность контакта, увеличение площади контакта? Как-то несерьезно, как мне кажется, надежностт на порядок ниже, чем в австоматах. Опрессовку там тоже не видел...

Или это все - мой дилетантский взгляд электрика-любителя?

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

26.11.2008 в 12:42:13

#920731

KiteKat написал : Их подключают в латунные шинки, с простыми винтиками.

KiteKat написал : Опрессовку там тоже не видел...

Если многопроволочная жила, то нужен наконечник. Если однопроволочная, то без наконечника.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

26.11.2008 в 12:51:13

#920749

KiteKat написал : латунные шинки, с простыми винтиками

Шинки достаточно тяжёлые, их теплоёмкость много выше, чем у зажима автомата, теплоотвод тоже. Да и винтики должны быть "непростые" - кромка торцов сглажена.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.11.2008 в 13:01:52

#920768

2KiteKat Насчет шинок у меня тоже были сомнения насчет их применимости с алюминиевыми проводами. Испытания развеяли все сомнения. А уж с медью и подавно все нормально будет.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

26.11.2008 в 13:34:06

#920797

Kamikaze написал : Испытания развеяли все сомнения.

А никелированные или без покрытия? Или это без разницы?

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.11.2008 в 13:45:29

#920810

Без покрытия, из щитка ВиКо, с, хм..., неидеальными винтами.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

26.11.2008 в 13:46:22

#920811

А вот кстати вопрос по качеству опрессовки - допустимо ли такое?

Ввод алюминиевый АВВГ то ли 4х95, то ли 3х95+1х70, потребители 2 электрокотла в сумме 150 кВт. Я понимаю, конечно, что котлы 3-фазные, и нагрузка на ноль минимальна. Но вводная нулевая жила опрессована, похоже, в обычные медные луженые наконечники НМЛ, причем предварительно ребра жилы опилены. Допустимо ли такое оконцевание алюминиевой жилы с уменьшением сечения?

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

26.11.2008 в 14:47:31

#920867

evgenygrig написал : Допустимо ли такое оконцевание алюминиевой жилы с уменьшением сечения?

Конечно - не красиво, но допустимо если сечение PEN проводника станет, не меньше половины сечения фазного.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2008 в 14:48:28

#920870

evgenygrig написал : вводная нулевая жила опрессована, похоже, в обычные медные луженые наконечники НМЛ

В любом случае подобная опрессовка должна делаться алюмомедными наконечниками. Понимаю, что опрессовка сделана хорошими гидравлическими клещами, но не думаю, что полная герметичность соединения обеспечена. По моим соображениям такое соединение очень скоро начнет греться при несимметричной нагрузке - я бы так не стал делать.
Что касается уменьшения сечения, то возможно, что у монтажников были какие-то данные, которыми мы не обладаем - завышенное сечение жилы изначально, гарантия симметричности нагрузки ...

Аватар пользователя
Николай 52

Местный

Регистрация: 21.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 83

26.11.2008 в 18:41:15

#921160

Аллюминиевую моножилу таких сечений и опресовывать наконечниками не надо. Давно используем прострел.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

27.11.2008 в 09:03:28

#921819

Николай 52 написал : опресовывать наконечниками не надо

А то что в скором времени контакт с медной жилой окислится, нормально?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

27.11.2008 в 09:15:19

#921832

ElectroBOG

Шайбу биметаллическую подложить?

Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

27.11.2008 в 09:40:20

#921854

avmal написал : Что касается уменьшения сечения, то возможно, что у монтажников были какие-то данные, которыми мы не обладаем

:) Клемма у них была, а треугольный люминь в нее не лез

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2008 в 00:43:51

#923012

Викторыч написал : Клемма у них была, а треугольный люминь в нее не лез

Это как-раз те данные, которых нам не хватало. :)

Аватар пользователя
AIpp

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Иркутск

Сообщений: 1076

28.11.2008 в 12:10:20

#923369

А на шинках болты из чего вообще? Уж очень легко там шлиц (PZ) срывается, потом не подтянуть, да и изначальная затяжка слабовата имхо. И можно ли менять на обычные, глядя на то чтобы на конце зазубрин не было?