ильдар2008
ильдар2008
Местный

Регистрация: 30.07.2008

Уфа

Сообщений: 882

26.11.2008 в 22:02:52

Чайник .У меня пропало электричество в освещение .При том ,что в розетках ,электрич. плите, ,электрическом нагреват воды электричество есть .Автоматы и УЗО не отключены.При проверке на одном из автоматов в щитке на вводе и выходе из него нет фазы. Как можно самому определить где повреждение (по всей видимости провода).Есть еще общий автомат на входе в квартиру в подъезде.Буду рад любым ответам .Мне кажется просто перегорел где то провод.

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

26.11.2008 в 22:20:07

Для начала проследите откуда идёт фаза на автомат, если вы всё правильно описали то неисправность именно в электрощите, для более подробного ответа на данный вопрос я думаю стоит сюда выложить фотографию электрощита

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2008 в 22:38:43

ильдар2008 написал : При проверке на одном из автоматов в щитке на вводе и выходе из него нет фазы.

Если застрахованы, то смотрите здесь. Если нет, то пригласите электрика.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

27.11.2008 в 15:12:27

2avmal +1 Аккуратно подтяните винты (отвертка с изолированной ручкой). Проверьте фазу в розетках. Если есть - смотрите нулевую шину!

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

27.11.2008 в 22:32:35

ильдар2008 написал : Автоматы и УЗО не отключены.При проверке на одном из автоматов в щитке на вводе и выходе из него нет фазы.

У вас одна фаза со счётчика или три?

0
ильдар2008
ильдар2008
Местный

Регистрация: 30.07.2008

Уфа

Сообщений: 882

01.12.2008 в 20:21:19

Извините за задержку.Есть еще автомат в подъезде.По моему просто где то сгорел провод или отошел контакт.Спасибо всем за ответы.

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

01.12.2008 в 20:57:56

Начните с ввода. Проверьте напряжение на входе-выходе вводного автомата, далее после счетчика (если там нормально). скорее всего в счетчике (если с вводом все нормально), возможна с токовой обмоткой проблема.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ильдар2008
ильдар2008
Местный

Регистрация: 30.07.2008

Уфа

Сообщений: 882

01.12.2008 в 21:16:03

С вводом все в порядке.Иду по схеме.

0
ильдар2008
ильдар2008
Местный

Регистрация: 30.07.2008

Уфа

Сообщений: 882

01.12.2008 в 21:23:57

Снова проверил .По всей видимости или дело в счетчике ,или проводка до автомата.Где проверяют счетчик.А провода как можно проверить.Чайник.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.12.2008 в 22:18:14

На вводе все три фазы? Если да, то смотрите, есть ли фаза там, откуда провод, питающий неработающий АВ , берёт ток (по видимому от одного из дифов, на картинках разглядеть не могу)?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

01.12.2008 в 22:28:29

С проводом маловероятно что могло бы быть. Поэтому, на включенном вводном автомате проверьте на клемме где буковка "А" напряжение. Далее, считаем что маркировка соответствует действительности. Надо открыть крышку счетчика. Тут вопрос пломбировки, его опускаем пока. От клеммы А на автомате надо проследить провод до счетчика, проверить там напряжение. Далее, на счетчике через одну клемму вправо (а лучше по схеме на крышке счетчика определить выход этой фазы) проверить тоже напряжение. Если напряжения нет на входе - обрыв в подходящей жиле, если нет напряжения на выходе из счетчика - счетчик виноват. Я бы пошел от того автомата на котором нет напряжения - мне кажется что вся беда в счетчике

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу