Вчера ОДИН из 3х проводов кабеля (20метров) ВВГ 1.5x3 подключил к фазе, остальные ни к чему не подключал. С противоположной стороны (как, в прочем, и с другой стороны тоже) индикаторная отвертка показала наличие фазы НА ВСЕХ ТРЕХ проводах. ПОЧЕМУ?

Если подключать один провод к фазе, второй - к нулю, то с другой стороны инд.отвертка светится на двух проводах из трех (кроме нуля). почему?

Извиняюсь, если вопрос глупый...

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

28.11.2008 в 12:45:08

Наводка. Подцепите нуль и PE. Все будет в норме.

0
serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

28.11.2008 в 12:47:15

При поиске РЕ воспользуйтесь контролькой. Подключив нейтраль и фазу, зная где нейтраль вычислите фазный.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.11.2008 в 12:48:39

2Serg21220 Проверьте теперь тестером или лампой наличие (точнее отсутствие) напряжения на не подключенных концах.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

28.11.2008 в 13:26:46

Спасибо всем. Ясно. Просто раньше с инд.отверткой не работал:-)

А все почему (и откуда). Случайно выяснилось (теперь уже), что у бывшего владельца двуклавишный выключатель разрывал два ноля, а не фазу... А я лампочки раньше менял (два года уже)... Хорошо, что при этом автоматы выключал...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

28.11.2008 в 13:54:22

Serg21220 написал : Просто раньше с инд.отверткой не работал:-)

ИМХО: лучше больше с этим гэ не работать, а использовать двухполюсный индикатор

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

28.11.2008 в 17:35:13

ИМХО: лучше больше с этим гэ не работать, а использовать двухполюсный индикатор

Между прочим при аналогичных действиях с кабельной линией метров в 200 и двухполюсный индикатор вполне может показать наличие напряжения

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

28.11.2008 в 18:34:10

petrkirov написал : Между прочим при аналогичных действиях с кабельной линией метров в 200 и двухполюсный индикатор вполне может показать наличие напряжения

ни разу не было такого, правда пробник не на неоновой лампочке:p