pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

28.02.2006 в 10:29:50

Цены в Электромонтаже на Legrand серии DX 1P+N 2P 2A 755 944 6A 423 463
10A 371 463 16A 371 463

Так что ничуть не дороже 2Р автоматы, а компактность иногда имеет немаловажное значение

0
Victor_S
Victor_S
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Луга

Сообщений: 214

28.02.2006 в 11:37:02

Юрка написал : А какие преимущества даёт автомат с опережающей при включении (запаздывающей при отключении) нейтралью ?

Преимуществ никаких, просто в данном случае по другому нельзя. Т.к., я полагаю, в случае 1+N на данном контакте нет дугогасительной камеры. Поэтому для предотвращения искрообразования данный контакт подключается/размыкается при обесточенном(основным контактом) контуре.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4628

28.02.2006 в 11:43:28

Victor_S написал : на данном контакте нет дугогасительной камеры

Да, это мысль.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

28.02.2006 в 13:29:46

Victor_S написал : Поэтому для предотвращения искрообразования данный контакт подключается/размыкается при обесточенном(основным контактом) контуре.

И как это получится при отключении КЗ, если скорость отключения у автоматов нормированная? => Дуга всё равно будет....

0
Victor_S
Victor_S
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Луга

Сообщений: 214

28.02.2006 в 13:59:33

BV написал : И как это получится при отключении КЗ, если скорость отключения у автоматов нормированная? => Дуга всё равно будет....

Дуга будет на основном контакте. При этом N-контакт еще не разорван. Он разомкнется механически несколько позже основного, когда контур уже обесточен(разомкнут основным контактом). Откуда дуга в уже разомкнутом контуре? ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

28.02.2006 в 14:03:44

BV написал : скорость отключения у автоматов нормированная

Вероятно, размыкание L укладывается в нормы, а для N - задержка.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

28.02.2006 в 14:04:39

ВТБ! написал : для N - задержка

На время погасания дуги?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

28.02.2006 в 14:10:38

BV Да хоть полсекунды - некритично.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126860

28.02.2006 в 14:18:11

2ВТБ! И хто там эти полсекунды засекает - мужик с секундомером? ;) В механически связанных контактах.... ну-ну...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

28.02.2006 в 14:30:07

BVА то механических замедлителей нет. Я имел ввиду, что верхнее ограничение на запаздывание "далеко".

Как реализовано в конкретном устройстве не знаю, но даже минимальное запаздывание (опережение при замыкании) повысит "живучесть" контакта.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

28.02.2006 в 14:36:24

2BV Задержку ФОРМИРОВАТЬ не обязательно. На фазном контакте может быть защелка, которая в определенном положении этого контакта после размыкания позволяет двигаться нулевому контакту.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу