Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

28.11.2008 в 18:59:06

Янн:- В сильные морозы ,на нижних углах окон ,образуется лёд.Стеклопокет тройной,значит промерзает профиль . Ни кто не пробовал ,заполнить пеной профиль окон?

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

28.11.2008 в 20:29:02

Янн написал : на нижних углах окон ,образуется лёд.

Лед образуется на стекле или на профиле?

Янн написал : Стеклопокет тройной,значит промерзает профиль .

Если лед не стекле, то дело не в профиле.

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

29.11.2008 в 11:53:25

Янн:- Стеклопакет, тройной. Внутри стёкла сухие.

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

29.11.2008 в 20:36:47

2Янн
Слабое место с/пакета - металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами. Своеобразный мостик холода. Обращайтесь к изготовителю. Если на гарантии, требуйте замены с/пакета, говорят, что есть с/пакеты с неметаллическими дистанционными рамками.;)


пы.сы. У нас морозы были до -35, ничего не промерзало.:D В любом случае, у вас недостаток тепла (поток теплого воздуха от батарей), которое должно обогревать внутреннюю поверхность окна.

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

30.11.2008 в 18:11:26

Samar написал : В любом случае, у вас недостаток тепла

Янн :- Тепла , ну просто завались.Частный дом ,АГВ.

Samar написал : Слабое место с/пакета - металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами

Думаю как раз эту проблему и решить ,запенив полости.Сложности не вижу. Да и по цене копейки.Рамы менять ,морока.

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

30.11.2008 в 20:51:27

Янн написал : Цитата: Сообщение от Samar Слабое место с/пакета - металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами Думаю как раз эту проблему и решить ,запенив полости.Сложности не вижу. Да и по цене копейки.Рамы менять ,морока.

Интересно, как проблему высокой теплопроводности алюминиевой рамки СТЕКЛОПАКЕТА можно решить путем запенивания полостей профиля РАМЫ?

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

30.11.2008 в 20:57:05

А на верхних и боковых значит не образуется? получается что окно собрано из разного профиля?.. в самом низу возле подоконика нет доступа тёплого воздуха от батареи. профиль и стекло не подогреваются, холодный воздух стекая с окна вниз отсекает тёплый от батарей. поставьте вентилятор и всё исчезнет, поставьте вент решётки в подоконник. сфоткайте окна и батареи, можно будет тогда говорить конкретней.. в соседней ветке советы те же самые.

0
E-user
E-user
Новичок

Регистрация: 30.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

30.11.2008 в 23:02:40

Не бывает так, чтобы рама была холодней стеклопакета. Лед может образоваться по разным причинам: высокая влажность в комнате - недостаток вентиляции; низкая температура в комнате; отсутствие тока воздуха в зоне, где появляется лед; промерзающий стеклопакет - если был приобретен пакет с недостаточными характеристиками; продувание из-за дефекта при установке окна или проблем с герметичностью самого окна, но последнее вряд ли.

Но все это можно легко поправить, надо только найти причину.

ssolovov написал : Интересно, как проблему высокой теплопроводности алюминиевой рамки СТЕКЛОПАКЕТА можно решить путем запенивания полостей профиля РАМЫ?

Никак. Кроме того, и решать ее не нужно из-за мизерности потерь энергии. Кроме того, пенить там ничего нельзя - разопрет!! А потом будет еще и гнить.

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

01.12.2008 в 18:56:18

E-user написал : Не бывает так, чтобы рама была холодней стеклопакета

Янн:- Сварите раму из уголка и посмотрите что холоднее :- Стеклопакет или рама и где будет лёд.

ssolovov написал : Интересно, как проблему высокой теплопроводности алюминиевой рамки СТЕКЛОПАКЕТА можно решить путем запенивания полостей профиля РАМЫ?
________________

Рама пластиковая . Теплопроводность пены ,наверно меньше чем воздуха.Или я заблуждаюсь?

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

01.12.2008 в 23:12:07

Янн написал : Цитата:Сообщение от Samar Слабое место с/пакета - металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами

Думаю как раз эту проблему и решить ,запенив полости.Сложности не вижу. Да и по цене копейки.Рамы менять ,морока.

Можете пояснить зачем внутренние полости заполнять пеной, если они для этого не предназначены изначально?

Вот картинка на которой показан мостик холода. P.S. Ещё у вас могут обмерзать углы по профилю, ну это в районе армировки и крепления петель, такое тоже бывает. Профиль не должен промерзать, его полости (спереди) предназначены для слива конденсата. Может они забились водой и замерзли? Проверьте прилегание резинок, на углах могут быть гофры и щели, если сифонит, то тоже обычно в районе петель, либо между зацепов.

0
Вложение
kolyma70
kolyma70
Новичок

Регистрация: 13.11.2007

Москва

Сообщений: 53

02.12.2008 в 01:11:32

Присоединюсь к вопросу: пока не "замерзает"-на улице 0+3, но уже "потеет".Потеет по периметру-на сантиметр от штапика . Сифонит уплотнитель штапика (сомневаюсь) или всё таки мостик холода? Если последнее, то нахрена тогда пласт. стеклопакет?:confused: Причем не самый дешёвый-двойной Шуко 70?
Уточню: окно - 3,05m в длину, под ним, пока без подоконника (ничто не перекрывает тепл. поток) Global350-2m ! "Жарит" отменно! Но - шпатлевать ещё не закончили, влажность высокая.Может из-за этого? "Приточка" собирается, но ещё не работает. Надеюсь с её помощью победить эту проблемку.

0