Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.11.2008 в 12:16:15

Уважаемые, возвращаясь к изжованной теме подключения вентилятора с таймером прошу совета- можно ли взять фазу от выключателя света (отдельная группа освещения в щитке с 10А авт.) для управления вкл/выкл вентилятора одновременно со светом и вторую постоянную (для обеспечения работы таймера) подключишись к фазному проводуот розетки водонагревателя, которая включена через другой автомат (отдельная группа розеток кухни,ванной с УЗО в щитке и с 16А авт)? В процессе эксперимента вроде работает, а как в плане разумности и электроправильности.?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.11.2008 в 12:18:34

Конечно, не верно запитывать устройство от разных групп, находящихся под защитой разных автоматов.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.11.2008 в 12:46:36

А чем грозит ?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

29.11.2008 в 15:30:12

fim написал : А чем грозит ?

Нарисуйте схему и поймёте, что

fim написал : подключишись к фазному проводуот розетки водонагревателя, которая включена через другой автомат (отдельная группа розеток кухни,ванной с УЗО в щитке и с 16А авт)

, Вы при определённых условиях эту группу электроприёмников запитываете через два параллельных автомата.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.