Решил заменить проводку в квартире, изучив форум набросал схемку. Прошу дать критику и помочь с выбором шкафа для данных приборов, и модулем защиты от перенапряжения. Автоматы и узо планируются фирмы Merlin Gerin. С видом медных проводов не опредилился. Соединение проводов или пропаяная скрутка или зажимы wago (учусь паять пока не очень получается, поэтому думая зажимы будут надежнее и про сам состав припоя в магазинах информацию не нашел).

0
Вложение
Аватар пользователя
Zoro

Местный

Регистрация: 10.04.2006

Краснодар

Сообщений: 76

30.11.2008 в 19:31:21

Я бы освещение и кондиционер на отдельный автомат повесил-бы без УЗО 1) там УЗО практически не нужно, так как практически исключено касание токоведущих частей-утечка
2) на вашей схеме при касании -утечки на стороне простых розеток то до щитка вам придется добираться в темноте... Способ соединения, предлагаю сварку скруток... транс обычный 250вт от старого телевизора, вся вторичка сматывается, на рынке покупается 8 метров многожильного провода сечением 4-6 квадрат с одной стороны мощный крокодил(авто-магазин), с другой такой же крокодильчик но с зажатым куском обычной щетки с мощного двигателя... середина наматывается на транс на место старой обмотки.. итог напряжение в районе 4-6 В ток в районе 30-40 А кратковременно можно получить. Крокодил 1 на скрутку крокодил 2 с щеткой быстро касаешься(1-2 сек) к краю скрутки получается дуга-оплавление и маленький шарик меди который сваривает все жилы скрутки…
Выбор автоматов-щитка для себя выбрал поставил 2 года тому назад Legrand, щиток Ekinoxe NX 3X12 скрытой установки, для чего так много :-), да много места свободного-не занятого полно, первый ряд стоит меркурий-счетчик на дин рейку, рядом главный автомат на 50А... далее 2й ряд чисто узо... 3 ряд просто автоматы...

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

01.12.2008 в 19:09:07

  1. УЗО 40А не защищены соответствующим автоматом. Ставте на входе автомат на 50А, и поднимите номинал УЗО до 63А.
  2. На стиральную машину нужно УЗО 10мА.
  3. Свет вывести из зоны действия розеточного УЗО.
  4. Зачем нужен дифавтомат 63А/100мА ? Автомат на 63А(50А) уже есть. Добавьте УЗО 63А/300мА. *** вся инфа получена благодаря данному форуму, спец.образования нет.
0
Аватар пользователя
okles

Местный

Регистрация: 30.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 6

01.12.2008 в 20:50:42

Спасибо, Zoro за совет, прислушался меняю схему с выносом света и кондиционера из узо.

Suchkoff написал :

  1. УЗО 40А не защищены соответствующим автоматом. Ставте на входе автомат на 50А, и поднимите номинал УЗО до 63А.

Зачем до входа в УЗО ставить защитный автомат?

Suchkoff написал :

  1. Зачем нужен дифавтомат 63А/100мА ? Автомат на 63А(50А) уже есть. Добавьте УЗО 63А/300мА.

1 Дополнительная защита электроповодки. 2 Если уедишь из дома отключить все электроприборы кроме холдильника.

Suchkoff написал : вся инфа получена благодаря данному форуму, спец.образования нет

Смысл этой фразы унизить меня? Я не скрывал, что

okles написал : Решил заменить проводку в квартире, изучив форум набросал схемку.

Если есть спец. образование прошу пояснить про защиту УЗО автоматом?

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

02.12.2008 в 14:10:23

... да я о себе говорил! :)

0
Аватар пользователя
Suchkoff

Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

02.12.2008 в 14:19:09

okles написал : Зачем до входа в УЗО ставить защитный автомат?

Автомат защищает УЗО от токовой перегрузки без тока утечки. При КЗ проще снова включить автомат, чем покупать новое УЗО. Согласны? *** кстати, посмотрите ветки с обсуждением схем...

0
Аватар пользователя
okles

Местный

Регистрация: 30.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 6

02.12.2008 в 20:36:44

Извиняюсь, что я такой тугой

Suchkoff написал : ... да я о себе говорил!

.

Suchkoff написал : Автомат защищает УЗО от токовой перегрузки без тока утечки. При КЗ проще снова включить автомат, чем покупать новое УЗО. Согласны?

Согласен, понял, переделавую и думаю.

0
Аватар пользователя
Grigorian

Местный

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

02.12.2008 в 21:40:45

При КЗ проще снова включить автомат

Автоматы после УЗО защитят его быстрее, чем автомат до УЗО. ПОэтому советую после верхнего узо оставить автоматы на 2 линии с автоматами 16+16 и они защитят УЗО от КЗ и перегрузок.

0
Аватар пользователя
okles

Местный

Регистрация: 30.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 6

04.12.2008 в 20:01:31

Исправил схему электропроводке. Решил, что диф. автоматы будут лучше. Осталось опредилится с типом проводов.

0
Вложение
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

04.12.2008 в 21:12:50

Что это вы такое выдумали? Нафига дорогущие дифавтоматы, если после каждого 40А дифа стоит всего 2 автомата по 16А? Номинал УЗО должен быть не ниже номинала вышестоящего автомата или суммы нижестоящих. Тогда УЗО будет всегда защищено от перегрузки.

И потом, ну зачем столько дифов? Диф 16А/30мА на холодильник, УЗО 63А/30мА на всю кухню и санузел, УЗО 63А/30мА на всё остальное.

0
Аватар пользователя
ch2002

Местный

Регистрация: 23.10.2009

Москва

Сообщений: 49

26.02.2010 в 20:41:30

А зачем выделенный диф. на холодильник?

0