Ой,да ладно у дверника-то много мусора чтоли? Пару наличников да доборов распилил. Да и стружка куда как крупнее домашней пыли-каки...
26.10.2014 в 21:14:30
Ой,да ладно у дверника-то много мусора чтоли? Пару наличников да доборов распилил. Да и стружка куда как крупнее домашней пыли-каки...
27.10.2014 в 08:42:40
ProfiEurope, спасибо за ответы!
ProfiEurope написал : В стяжку монтирется не шланг а ПВХ труба
Да, я имел в виду именно скрытый монтаж трубы, не шланга.. оговорочка вышла.
И все-таки остался один вопрос без ответа
Grihlo написал : Нужно ли делать отдельную проводку к совку и к розетке или можно их одной трубой соединить с пылесосом на лоджии?
Я подозреваю, что можно проложить одну трассу, просто не следует пользоваться розеткой и совком одновременно..
Как я понял, Вы представляете только одного конкретного производителя пылесосов. В общем, я бы не хотел заказывать доставку и т.д. Такие агрегаты лучше сначала самому посмотреть, "вслепую" заказывать не хотелось бы.
Не знаю насколько уместна моя просьба прислать монтажные схемы системы с одной пневморозеткой и пневмосовком при условии установки пылесоса на балконе. Интересует в том числе электропроводка под этот агрегат. Возможно - это коммерческая тайна и делиться этой инфой Вы тут не станете :o
06.11.2014 в 19:49:30
Grihlo написал : Возможно - это коммерческая тайна и делиться этой инфой Вы тут не станете
Совсем нет - обязательно отвечу. Пока в длительной командировке - не получается написать.
Grihlo написал : Нужно ли делать отдельную проводку к совку и к розетке или можно их одной трубой соединить с пылесосом на лоджии?
Я вас не до конца понял - вы имеете ввиду, можно ли последовательно соединять розетки и совки а не "веерным" методом? Давайте примем за аксиому - прокладка трасс производиться по минимальным расстояниям с использованием минимального количества труб.
Grihlo написал : Такие агрегаты лучше сначала самому посмотреть, "вслепую" заказывать не хотелось бы.
нету никакой слепости - есть фотообзор, есть мнение пользователей, которые уже купили и порльзуются. Ну и вживую тоже пощупать можно в Киеве. В личку написал.
06.11.2014 в 19:55:16
Grihlo написал : Не знаю насколько уместна моя просьба прислать монтажные схемы системы с одной пневморозеткой и пневмосовком при условии установки пылесоса на балконе. Интересует в том числе электропроводка под этот агрегат
Скинте план квартиры - запросто вам нарисую схемку прокладки. К схеме сообщите, где планируете прокладывать трубы - под полом, штрабить стены или по наружке?
17.11.2014 в 15:15:50
Напоминаю о себе - я всё ещё тут :)
17.11.2014 в 17:03:50
ProfiEurope написал : Я вас не до конца понял - вы имеете ввиду, можно ли последовательно соединять розетки и совки а не "веерным" методом?
Да, это и был мой вопрос. Спасибо!
ProfiEurope написал : Скинте план квартиры - запросто вам нарисую схемку прокладки.
Отправляю план квартиры - Установка самого пылесоса планируется на лоджии, совок и розетку нужно разместить в прихожей..
Извините, что не отвечал - был ограниченный доступ к медленному интернету...
19.11.2014 в 14:52:39
Grihlo написал : Да, это и был мой вопрос. Спасибо!
Да, конечно можно послекдовательно подсоединять, соблюдая определённые правила. По остальному работаю.
19.11.2014 в 15:22:45
Grihlo написал : Отправляю план квартиры
Обозначте пожалуйста, где-какое помещение. А то я примерно догадывааюсь, но всё ж...
19.11.2014 в 16:14:36
В принципе готово
Труба - 10 м*2,17
Поворот - 4*1,3
Тройник - 1*1,3
Колено короткое -1*.87
Подрозетник - 1*2.26
Пневморозетка - 1*15
Клей, очиститель - по баночке 8
Муфта - 5*.78
Коробка монтажная для пневмосовка - 1*17,4
Пневмосовок - 1*38
Глушитель - 1*11
Розетка выхлопная - 1*8
Пылесос Profi 30.1 - 1*220
Комплект для уборки с кнопкой на ручке - 1*90
Комплект полипропиленовых пылесборников - в подарок.
Итого 440 евро бюджет вашей системы.
20.11.2014 в 13:41:47
ProfiEurope, большое спасибо за подробный расчет комплектующих и стоимости - буду думать, время пока еще есть.
29.11.2014 в 14:14:01
Покритикуйте пожалуйста схему встроенного пылесоса:
Планирую 2 пневморозетки (стеновая + «половая» на 2м этаже), 3 пневмосовка в цоколях шкафов прихожих и кухни, горизонтальную разводку скрытую в слое утеплителя пола первого этажа, вертикальную — открытую по стенам кладовок. Шланга 9 м должно хватить до всех углов. Вопросы: