02.12.2008 в 16:56:12

Всем доброго дня! На днях приходил электрик для установки нового щитка в квартире и переноса счетчика и всех автоматов из щитка в общем коридоре. Мне необходимо было установить УЗО на два автомата (на кухню). Он сделал подключение, как в приложенной схеме, т.е. ко входу УЗО ноль подключен, а к выходу нет. Когда я его об этом спросил, он сказал, что УЗО и так все будет контролировать.
Так ли это на самом деле и если нет, то чем такое подключение может грозить?

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.12.2008 в 17:00:38

нельзя.

узо будет срабатывать как только включтся любой из потребителей.

0
Аватар пользователя
Kis

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

02.12.2008 в 17:14:58

Наверное автор ошибся с рисунком либо он еще ничего не включал в розетки

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.12.2008 в 17:19:21

isalnik написал : чем такое подключение может грозить?

Невозможностью включить какого-либо потребителя.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
isalnik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 45

02.12.2008 в 17:20:42

Наверное автор ошибся с рисунком либо он еще ничего не включал в розетки

Щиток только собрали.
Провода к потребителям еще не протянуты. Правильно будет подключать, как в приложенном файле?

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.12.2008 в 17:23:36

2isalnik Да.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.12.2008 в 17:49:19

isalnik написал : Правильно будет подключать, как в приложенном файле?

Да

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

02.12.2008 в 19:39:34

да, только шина для узо должна быть ИЗОЛИРОВАННОЙ от корпуса щитка (если железный)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу