02.12.2008 в 16:56:12
Всем доброго дня!
На днях приходил электрик для установки нового щитка в квартире и переноса счетчика и всех автоматов из щитка в общем коридоре.
Мне необходимо было установить УЗО на два автомата (на кухню). Он сделал подключение, как в приложенной схеме, т.е. ко входу УЗО ноль подключен, а к выходу нет.
Когда я его об этом спросил, он сказал, что УЗО и так все будет контролировать.
Так ли это на самом деле и если нет, то чем такое подключение может грозить?
02.12.2008 в 17:00:38
нельзя.
узо будет срабатывать как только включтся любой из потребителей.
02.12.2008 в 17:14:58
Наверное автор ошибся с рисунком либо он еще ничего не включал в розетки
02.12.2008 в 17:19:21
isalnik написал : чем такое подключение может грозить?
Невозможностью включить какого-либо потребителя.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.12.2008 в 17:20:42
Наверное автор ошибся с рисунком либо он еще ничего не включал в розетки
Щиток только собрали.
Провода к потребителям еще не протянуты.
Правильно будет подключать, как в приложенном файле?
02.12.2008 в 17:23:36
2isalnik Да.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.12.2008 в 17:49:19
isalnik написал : Правильно будет подключать, как в приложенном файле?
Да
02.12.2008 в 19:39:34
да, только шина для узо должна быть ИЗОЛИРОВАННОЙ от корпуса щитка (если железный)