Сегодня провел в борьбе с этим узо весь день, так что тема для меня еще актуальна :))
И не понятен смысл счетчика через счетчик, УЗО через УЗО
Тут все просто. У человека на участке дом и много сводобного места. Он строит себе баню, потом переделывает ее под жилой дом и выставляет на продажу. Временно второй дом запитывается от первого. В дальшнейшем отдельная линия от столба. Собственно узо через узо и счетчик через счетчик ситуация временная. Но выглядит диковато, согласен :)
Марку УЗО и схемку по подробнее - с автоматами их кол-вом, токами УЗО и автоматов.
В основном щите фальш панель не снимал, поэтому как именно там все расключено я не знаю, но думаю, что по схеме:
- дом1
вводный автомат иэк 50А (3 фазы)
-> узо иэк 40А, 30мА
-> счетчик -> автоматы этого щита
__________ -> кабель на второй дом (4жилы).
(есть заземление)
- дом2
кабель с первого дома (4жилы).
-> вводный автомат иэк 50А (3 фазы)
-> узо иэк 63А, 30мА
-> счетчик
-> автоматы этого щита
(есть заземление-времянка)