04.12.2008 в 17:11:00

Уважаемые спецы, оцените, пожалуйста, план электрики. Ввод однофазный, 15 кВт. Дом-новостройка, заземление у дома есть, в ванне -нет (буду лепить КУП на трубы). Предполагается использовать автоматы и УЗО ABB. Подскажите, не много ли УЗО (4 шт.) получилось на однушку?

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

11.12.2008 в 00:11:20

на весь этот проэкт можно еще было добавить пару узо минимум и пол ведра атоматов. а еслибы была двушка ну добавилось еще бы пару групп розеток. все основное кухня и
с\у.

0
new tenant
new tenant
Новичок

Регистрация: 04.12.2008

Москва

Сообщений: 14

12.12.2008 в 13:19:23

А на что ещё нужно ставить УЗО и автоматы? Это связано с допустимой нагрузкой или просто удобством?

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

12.12.2008 в 22:18:23

http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/29-2007p108-113.pdf

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

12.12.2008 в 23:48:42

во первых вводной автомат и 3ф узо на 100мА на варочную панель узо не принципиально достаточно вводного на 100 мА РОЗВЯЗАТЬ РОЗЕТКИ КУХНИ И АВТОМАТЫ ПОСТАВИТЬ ПО 16А освещение без узо тока автоматы розвязать остальные розетки слишком много групп на одном автомате на сиралку узо и автомат соотвецтвующее. водонагреватель и теплый полтош через узо и автомат вобщем естественно все для удобства

0
new tenant
new tenant
Новичок

Регистрация: 04.12.2008

Москва

Сообщений: 14

15.12.2008 в 17:20:18

У меня однофазный ввод, и зачем делать общий узо, когда есть групповые?

0
bor44
bor44
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

16.12.2008 в 00:20:28

c 3фазн. заппмятовал.изв. общий всегда должен стоять в щите на площадке + узо на 100. на него можно повесить весь свет только через автоматы. а вы хотите монтировать в квартире или на площадке эл. щит

0
new tenant
new tenant
Новичок

Регистрация: 04.12.2008

Москва

Сообщений: 14

16.12.2008 в 00:39:02

хочу ставить в квартире - там уже есть шкафчик, УЗО и 4 автомата. А на площадке установлено что-то, похожее на УЗО или дифавтомат под названием ЭКФ ВН-63 и два автомата ЭКФ ВА-47-63 С50 и ИЭК ВА-47-29 С40. Почему их два, я, кстати, к своему стыду, не знаю.

0
new tenant
new tenant
Новичок

Регистрация: 04.12.2008

Москва

Сообщений: 14

16.12.2008 в 00:47:58

Про то,что лучше развязать стиралку, теплый пол и группы розеток, я сразу думал, но как-то не хочется тянуть огромное количество проводов и ставить шкаф на 36 модулей. Вроде всё продумал,.Защитное отключение одной группы не должно приводить к каким-то катастрофическим последствиям. А то, что может быть немного неудобно, что нельзя включить одновременно все розетки одной группы на предельную нагрузку - это ясно, думаю что по жизни это не должно вызывать больших неудобств. Меня интересует, насколько правильно с тояки зрения БЕЗОПАСНОСТИ и надёжности выполнен проект. ТО есть, нет ли там грубых ошибок. Заранее благодарен!

0
mirok
mirok
Местный

Регистрация: 14.12.2008

Борисоглебск

Сообщений: 283

16.12.2008 в 02:52:35

Как показывает практика узошки стоящие один за другим вышибает при утечке оба. И поэтому смысла особого ставить на разные линии разные узо нет. Потому как один фик в подъезд бежать - щитовой узо включать. Смысл только в повышении надёжности/безопасности. Лично себе добавил бы к подъездному узо ещё один дифавтомат дома, на все что этого требует. Лучше и дешевле. После него все двухполюсными автоматами развести - в случае аварии легко найти виновника бед. И ещё, мне попадались узошки и дифавтоматы бракованные сразу из магазина. Лучше-бы их проверили. Это могут сделать электрики, которые электроустановки принимают - у них прибор есть померяет ток и время срабатывания. Или можно самим - после узо соединить ноль с землёй через сопротивление килоом в 5. Должно выбить. А два автомата в подезде по-моемму потому что на плиту отдельный нужен...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.12.2008 в 10:31:37

mirok написал : Как показывает практика узошки стоящие один за другим вышибает при утечке оба.

Селективное тогда надо ставить. Просто для квартир - это не обязательно.