Имеется частный дом,(времянка) в котором установлен счётчик 60А и автомат на 32А

Вводный автомат наверное нужно менять на 50А

Интерисует схему питания розеток и освещения.Правиьно ли я мыслю.

Разводку планирую делать сам, и после проконсультироваться с специалистом.

На что стоит обратить внимание? в процесе?

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.12.2008 в 20:33:45

1 Вводной автомат определяется выделенной мощностью, а не Вашим желанием. 2 Консультироваться со специалистом лучше до начала работ, а не по их окончании.

Зачем объединены варочная и СМ в одну группу под одним автоматом? То же самое касается бойлера и света. Остальное потянет, м.б...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2008 в 00:25:45

Спасибо! 1 Вводной автомат определяется выделенной мощностью, а не Вашим желанием.

Понял узнаю какая мощность.

2 Консультироваться со специалистом лучше до начала работ, а не по их окончании.

Уже начал

Зачем объединены варочная и СМ в одну группу под одним автоматом?

В целях экономии, да и они будут рядом у меня стоять,может по профански.

То же самое касается бойлера и света.

Свет можно перекинуть на линию кухни

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.12.2008 в 01:15:04

Разделите силовые линии:
1 - плита АВ 25/32 А 2 - СМ АВ 10/16 А + УЗО 3 - бойлер (не помню, сорри) 4 - свет киньте на др. свет

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2008 в 01:22:16

1,2,4-понял.

  1. на бойлер диф 10/16 А Правильно?
0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

09.12.2008 в 02:19:44

Maris написал :

  1. на бойлер диф 10/16 А Правильно?

Если у Вас бойлер (1,5 – 2)кВт – АВ -10А + УЗО 25А/30 (10)мА, если 2 - 3,5)кВт – АВ -16А + УЗО 25А/30 (10)мА или дифавтоматы тех же величин (10А/30мА или 16А/30мА).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.12.2008 в 20:06:21

igor1

Спасибо понял. Только я чего то думал что Узо являеться одновременно и АВ автоматом. А на самом деле дифавтоматы есть 2 в одном. Извените в вопросах електрики я полный ноль, только учусь .

0