Заранее прошу прощение за неопытность... Но я так понимаю этот форум для этого и существует чтобы просить умных советов!!

Квартира однокомнатная новостройка.... 5 проводная проводка.. гостиная кухня объеденены.....лоджия тоже будет использоваться как полноценная комната.

приблизительно накидал схему.... Вообще с 5 проводной проводкой сталкиваюсь впервый раз. (раскидал фазы).

Просьба покритиковать.....и дать дельных советов.....чтобы схема превратилась в реализуемую))))

0
Вложение
Suchkoff
Suchkoff
Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

10.12.2008 в 19:21:43

в Москве есть трехфазный ВВОД в одинарку? *** Обычно Три фазы в подъезд, потом равномерный расброс квартирок на РАЗНЫЕ фазы, получаем однофазный ввод в квартиру...

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

10.12.2008 в 19:37:26

Действительно бывает!!!)) Своими глазами видел. Строители оставили хиленький щиток в квартире и в него входят 5 проводов!!!

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

12.12.2008 в 10:46:40

Ну кто нибудь что нибудь дельного скажет)))??

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.12.2008 в 11:07:58

Вроде бы всё жизнеспособно. А счётчик остался в этажном щитке? Зачем применяли ВВГнг-LS? У Вас же проводка в трубах и штрабе, насколько я понял, а не по деревянным конструкциям... Или из принципа: "Защита лишней не бывает"? ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

12.12.2008 в 11:46:05

Стоит какойто электронный...- сам Щит закрыт (поэтому сильно не ознакомился с содержимым). Хочу взять ключ...и изучить там все более подробно.

ВВГнг-LS - вроде как Гост)))

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.12.2008 в 11:57:20

alexdss написал : ВВГнг-LS - вроде как Гост)))

ГОСТ требует изолированные провода в оболочке или кабели. СП-31 - нераспространяющие горение (нг). А уж с пониженным дымовыделением... К пожару готовитесь?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

services
services
Эксперт

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

12.12.2008 в 12:19:36

:Dможно попроще кабелек то взять!!! Ваше дело!!!

0
alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

12.12.2008 в 12:51:57

Тогда прошу прощения .....а какие нужно использовать кабеля (марку) ???

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.12.2008 в 13:22:32

Скрытая проводка в трубах - "замоноличенно, в бороздах и т. п., в сплошном слое несгораемых материалов" применяют "незащищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов". Исходите из экономической целесообразности.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

alexdss
alexdss
Новичок

Регистрация: 19.11.2008

Москва

Сообщений: 53

12.12.2008 в 13:29:26

Большое спасибо за ответы..

А нормально в моей схеме не использовать УЗО после автоматов на Свет, кондиционер, и плиту??

0