10.12.2008 в 19:59:36
Просветите, пожалуйста, 1) в чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? Если можно, то как можно проще, без специальных терминов, ибо не специалист я в электрике. 2) Взаимозаменямы ли эти устройства?
10.12.2008 в 20:15:30
УЗО защищает от утечки тока из электрической цепи. Контролирует прохождение тока по фазе туда и по нейтрали обратно. Как только появится разница в этих двух значениях, УЗО отключит цепь.
Выключатель автоматический контролирует превышение допустимого тока в цепи.
Дифавтомат - это два устройства в одном корпусе - УЗО+ВА.
УЗО и ВА должны стоять в связке. Чаще всего под одно УЗО ставят несколько цепей, то есть несколько автоматов.
10.12.2008 в 20:26:11
2Boatmen См.
2Alex_Penza "Дедушка бабушку опередил" :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
10.12.2008 в 20:39:52
Большое спасибо.
11.12.2008 в 10:50:48
2Kamikaze Да ладно... Оказался в нужное время в нужном месте.... г. Запорожье, УССР - теперь опять так? Или это закос под Алексея Василича?
11.12.2008 в 11:12:08
Не, у меня собственная ностальгия :( ...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.12.2008 в 15:02:54
:) :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу