t3s1 написал : по ГОСТу какие провода ставят?

По ГОСТу есть сечение 2.5 и 4.0, а между ними нет сечений проводов.

t3s1 написал : у меня вот какой вопрос: есть 3 провода, от щитка до розетки они замурованы в стену, все они одного цвета, фазу-то я найти смогу, а вот как ноль с землей не перепутать?

Если провод плоский, то земля обычно средний, а ноль и фаза по краям.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.12.2008 в 08:12:15

t3s1 написал : на 2.5??? не маловато? бред, сегодня, ладно, пригодится, а завтра, когда микроволновку и чайник вставят... ИМХО бред!

У вас есть на примете бытовые розетки 16А, позволяющие в себя больше 2,5 квадрата зарядить?

t3s1 написал : ну а 4 не многовато? по ГОСТу какие провода ставят? а?

Четыре многовато, а других наша промышленность в этом диапазоне не выпускает. Вернее, выпускает, когда на цветном металле сэкономить хочет, но пишет на нем все-равно 4,0. Правда, это уже халтура или брак. А по ГОСТу и по ПУЭ ставят провода, исходя из максимального тока в линии.