Аватар пользователя
Gershik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 14

09.11.2005 в 10:41:45

Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет по выбору номинала автоматов для щита освещения. Суммарная мощность щита около 17 КВт, вводной автомат я выбрал номиналом 32 А. Но в щите много отходящих групп, мощность которых не велика, около 1 КВт. Логически номинальный ток группового автомата не должен превышать 10 А. Правильно ли это?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

09.11.2005 в 12:31:15

2Gershik:

Вы рисованием когда-нибудь занимались? Нарисуйте свою схему и зашлите сюда - чего на пальцах объясняться?

0
Аватар пользователя
Pers

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 101

09.11.2005 в 13:47:51

Да все правильно, если вводный автомат на 32А трехфазный. Ну, можно вместо 10А автоматов 6Амперные поставить, если очень хочется, но, если придется в дальнейшем еще больше ветвиться уже от веток (что случается по просьбам трудящихся, которым света мало), то лучше 10Амперники, а уже дальше 6Амперники.

0
Аватар пользователя
Gershik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 14

09.11.2005 в 14:00:14

То есть нет ничего страшного что такая разница в номиналах, 32А и 10А?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.11.2005 в 16:55:00

Gershik написал : То есть нет ничего страшного что такая разница в номиналах, 32А и 10А?

Нет ничего страшного. Защитили вводной кабель от 32 амперного тока, а далее более маленькими автоматами защищаете ответвляющие куски. Номинал не имеет значения

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111953

Аватар пользователя
kotofey

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 16:54:57

Gershik написал : Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет по выбору номинала автоматов для щита освещения. Суммарная мощность щита около 17 КВт, вводной автомат я выбрал номиналом 32 А. Но в щите много отходящих групп, мощность которых не велика, около 1 КВт. Логически номинальный ток группового автомата не должен превышать 10 А. Правильно ли это?

Не не правильно. И вводной и отводящие автоматы расчитываются, исходя из количества, типа и мощности светильников. Аналогично считают и отводящие. Например группа из 5 четырехламповых светильников лампы по 18 ватт- 0,072 кВт-светильник, умножаем 0,072 на 5 = 0,36 кВт, ток по этой группе 1,78 А. аналогично считают и дрпугие группы. Далее -если щиток 3 фазы, то разбрасывают все равномерно, суммируют всю мощность и считают ток, но исходя из 3-х фаз и выбирают автомат.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу