Алекс_Омск
Алекс_Омск
Новичок

Регистрация: 15.12.2008

Омск

Сообщений: 16

15.12.2008 в 10:58:15

Доброе всем время суток. Уважаемые форумчане, не могли бы вы покритиковать нарисованный мной план электрификации квартиры. Опыта в данном вопросе у меня нет, делал все в первый раз, начитавшись различных источников. Делаю для себя поэтому решил не экономить на этом (чтобы потом на лечении сэкономить :)). На освещение выбрал кабель nym 3х1.5, на варочную панель 3х6.0, на остальное 3х2.5. Буду рад любым ответам. Заранее спасибо Александр

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

15.12.2008 в 12:23:39

Ну, если не экономить, то пойдёт. А вообще, можно половину УЗО выкинуть.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

15.12.2008 в 12:28:55

Simens если не ошибаюсь!:) Нормально!:applause: Я бы еще узо на свет отдельное поставил!

0
Алекс_Омск
Алекс_Омск
Новичок

Регистрация: 15.12.2008

Омск

Сообщений: 16

15.12.2008 в 12:40:26

Alex_Penza, какие узо можно выкинуть???? services, точно, сименс. Наши брать не хочу (не патриот я с некоторых пор), хороший человек посоветовал сименс, предупредив чтобы не попал на турецкий сименс:). Изначально я и на свет планировал узо, но чтото передума потом

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

15.12.2008 в 12:41:19

Alex_Penza написал : А вообще, можно половину УЗО выкинуть.

Можно даже 2/3. И даже 4/5 :)

Алекс_Омск написал : Делаю для себя поэтому решил не экономить на этом (чтобы потом на лечении сэкономить ).

В таком случае, для полноты картины, необходимо:

  1. Все узо типа А.
  2. Вводное УЗО - селективное S.
  3. Свет тоже под УЗО (чтоб при неполадках не сидеть без электричества вовсе)
0
Алекс_Омск
Алекс_Омск
Новичок

Регистрация: 15.12.2008

Омск

Сообщений: 16

15.12.2008 в 13:01:53

Smily, узо выбирал типа А, про входное спасибо, надо будет глянуть. А вот про выкинуть, какими можно пожертвовать?????

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

15.12.2008 в 13:17:55

Алекс_Омск написал : А вот про выкинуть, какими можно пожертвовать?????

С моей точки зрения, максимум в вашем случае, это: 1 - весь свет 0,03А 2 - все розетки 0,03А 3 - Плита+духовой шкаф 0,03А 4 - гидромассаж 0,01А (включить последовательно с розетками) Можно 1 и 2 скомбинировать по другому: 1 - свет+розетки 1-я половина квартиры, 2 - свет+розетки 2-я половина квартиры.

Достаточно: 1 - Плита+духовой шкаф 0,03А 2 - Всё остальное 0,03А

0
Алекс_Омск
Алекс_Омск
Новичок

Регистрация: 15.12.2008

Омск

Сообщений: 16

15.12.2008 в 13:40:11

Smily, спасибо. попробую избавиться от ненужного. заодно и шкаф уменьшится по размеру ;)

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

15.12.2008 в 13:54:57

Алекс_Омск написал : Наши брать не хочу

А наших и не бывает (почти)

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

15.12.2008 в 13:57:48

2Алекс_Омск а чем такая красивая схема рисуется? Можете поделиться?

0
Алекс_Омск
Алекс_Омск
Новичок

Регистрация: 15.12.2008

Омск

Сообщений: 16

15.12.2008 в 15:21:42

2Alex_Penza, схему рисовал в ms visio. больше ничего под рукой небыло (кроме paint) в связи с борьбой с нелицензионным софтом;) картинки брал с каталогов :o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу