Алекс_Омск
Алекс_Омск
Новичок

Регистрация: 15.12.2008

Омск

Сообщений: 16

16.12.2008 в 06:49:42

Вот примерно что получается после урезания УЗО :). Но теперь мучает вопрос, автоматы без узо ставить только на фазу или 1+N??? 2Alex_Penza, эта программулька у меня есть, но под Вистой она не идет. Если надо могу поделиться, она весит 55 мегабайт.

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

16.12.2008 в 06:55:11

Зачем бойлер и посудомойку без защиты оставили? Когда тут сказали, что УЗО надо урезать - не подразумевали, что надо оставлять без защиты такие приборы. Объединяйте несколько линий под одно УЗО.

Алекс_Омск написал : на фазу или 1+N?

А это - как нравится.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.12.2008 в 07:11:33

Алекс_Омск написал : 2filvik, я думаю и гораздо меньшие токи могут добить совсем

Для чего тогда столько УЗО, понтануться, Вам это удалось, а смысл всего этого огорода не раскроете? Если маньяк по безопасности, то лучше 5мА на каждую вилку. УЗО ставится для защиты человека, а оборудование позаботится о себе само, ГОСТы просмотрите.

0
Алекс_Омск
Алекс_Омск
Новичок

Регистрация: 15.12.2008

Омск

Сообщений: 16

16.12.2008 в 09:44:41

2filvik, если бы я был "маньяк" в электрике я бы может так и не делал бы:). А так, говорю же. опыта нету, начитался и нарисовал :(

0
Алекс_Омск
Алекс_Омск
Новичок

Регистрация: 15.12.2008

Омск

Сообщений: 16

26.12.2008 в 07:17:29

очередная попытка схемы щитка :)

0
Вложение
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

26.12.2008 в 13:30:29

Алекс_Омск написал : очередная попытка схемы щитка

  • вроде всё нормально, за исключением кухни. Я бы холодильник из-под узо 30 мА вообще бы вывел, а остальное разделил бы - отдельное узо на варку и духовку, а второе - на СВЧ, вытяжку, розетки и ПММ. А так вроде всё ок...
0
Алекс_Омск
Алекс_Омск
Новичок

Регистрация: 15.12.2008

Омск

Сообщений: 16

27.12.2008 в 04:58:04

2alexposter, спасибо. сделаю как рекомендовали.:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.01.2009 в 18:55:00

Алекс_Омск написал : очередная попытка схемы щитка

Не бывает УЗО 40А на 10мА, если все это в одном щитке то 63А на 30мА хватит одного. Да вааще ширше распальцовку(бестолковую) - даешь на каждую АВ по УЗО. Во как.

0