15.12.2008 в 23:00:33
Здравствуйте, Форумчане!
Как правильно расчитывать диаметр сливной трубы 32; 40 или 50? Какие рекомендации для кухни? Что можете рекомендавать для последовательного соединения мойдодыра и ванны 170 л? На отдельную ветвь для стиральной машины принято ставить 32 или 40?
Спасибо за ответы
15.12.2008 в 23:05:01
от мойдодыра 32 ,от ванной 40, после их соединения - 50, на СМ - 32 достаточно (у нее шланг тоньше).
15.12.2008 в 23:20:44
2Vikingson От мойдодыра 50 ,от ванной 50, после их соединения - 50, на СМ - 40 достаточно . Просто отделочник универсал,не может знать ВСЕ нюансы и специфику внутренней безнапорной канализации
15.12.2008 в 23:24:25
Tehnik-san по наружке ваш вариант спокойнее и для больших расстояний тоже.. Только у половины мойдодыров сифон на 32 в комлпекте, а обвязка ванной 40 на выходе. А если штробы резать?
15.12.2008 в 23:28:20
15.12.2008 в 23:31:48
2Vikingson При диаметре 32 трубы к мойдодыруи при полном заполнении раковины.при сливе за ПОЛНЫМ заполнение трубы идёт разрежение,которое вытягивает воду за собой из сифона.То же произойдёт и с ванной,сифон 40 и труба 40,тот же самый "эффект насоса " за собой вытянет гидрозавор и в ванной долго будет оставаться дух отделочника универсала.
15.12.2008 в 23:32:57
2Дядя Сёма° ...с незнакомыми людьми обычно на "Ты" не общаюсь.
15.12.2008 в 23:34:33
Уклоны соблюдай и труба не будет пахнуть.
15.12.2008 в 23:42:34
Vikingson написал : Какие рекомендации для кухни?
Лучше всего 50мм.
Vikingson написал : Что можете рекомендавать для последовательного соединения мойдодыра и ванны
Достаточно 40мм, но после их соединения предпочтительнее 50мм.
Vikingson написал : На отдельную ветвь для стиральной машины принято ставить 32 или 40?
Сливной шланг стиральной машины- 20мм, поэтому достаточно и 32мм, но я обычно ставлю 40мм.
15.12.2008 в 23:43:46
Дядя Сёма° написал : Уклоны соблюдай и труба не будет пахнуть.
Пахнут не трубы, а сифоны, если в них нет воды.
15.12.2008 в 23:46:32
прочтите и просчитайте диаметры, если указана последовательность
Vikingson написал : Что можете рекомендавать для последовательного соединения мойдодыра и ванны 170 л
СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб
Не забудьде учесть вместимость мойдодыра.
где Qв - расчетный часовой расход стоков, м3/ч, на расчетном участке;
Ks - коэффициент осреднения расхода стоков в отводном трубопроводе;
q0 - расход стоков от прибора с максимальной вместимостью (для жилых зданий q0 = 1,1 л/с - от ванны вместимостью 150-170 л), л/с.
Значение коэффициента Ks следует принимать по таблице 1 в зависимости от числа обслуживаемых санитарных приборов N и длины отводного трубопровода L, м, от последнего на расчетном участке стояка (прибора) до следующего присоединения стояка (прибора) или, при отсутствии такого присоединения, - до ближайшего канализационного колодца.
16.12.2008 в 00:39:06
Ребята, всем большое спасибо за ответы.
16.12.2008 в 00:46:24
2Tehnik-san
Tehnik-san написал : идёт разрежение,которое вытягивает воду за собой из сифона
т.е. когда подключают слив ПММ к кухонному сифону это из-за разрежения мы слышим "бульканье"?
16.12.2008 в 06:54:49
Vikingson написал : т.е. когда подключают слив ПММ к кухонному сифону это из-за разрежения мы слышим "бульканье"?
Совершенно верно,это же произойдёт и после слива из ванны,когда она находится в одной трассе с умывальником, если неверно установлен диаметр 32, а к ванне будет проложена труба 40 диаметра.Заполнение трасс должно быть не более 2/3 диаметра.Квартирная разводка канализации является безрасчётной,расчетным следует считать только поэтажный трубопровод,поэтому для квартирного и делается уклон трубы 3см на м/пог для 50мм трубы и для 100 мм трубы 2см на м/пог.Тем более есть статьи и книги Богословского,где этот момент подробно разъясняется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу